西门子440 55KW
变频器
无传感器矢量控制不
带电机
频率波动很大且无法停机...
答:
不
带电机
相当于零电流,这样会让矢量控制时候饱和,所以你要调整成V/F模式
一个
变频器
带5个普通
电机
调速,机床的对地电压有110v。问电机与变频器...
答:
最好是接地
变频
风扇好吗?
答:
此外,一些高端的变频风扇还具备智能温控功能,可以通过内置的温度传感器实时监测环境温度,并自动调整风速和运行模式,以达到最佳的舒适效果。除了以上两点主要区别外,变频风扇在噪音控制、能效比等方面也优于普通风扇。由于
变频电机
的运行更加平稳,因此变频风扇在运行时产生的噪音通常比普通风扇要小。同时,...
同一台风机设备,拖动
电机
在
变频器
输出50Hz时的风量,没有直接运行在工频...
答:
电机
效率:电机在
变频器
供电下运行时,特别是在非额定频率下,可能会因为磁场定向控制(FOC)或其他控制策略的不同,导致电机效率有所变化。即使在50Hz时,控制算法的差异也可能影响电机的输出效率。谐波影响:变频器的PWM输出会产生一定的谐波,这些谐波可能会影响电机的磁通密度,导致电机的磁路饱和程度与...
变频器
的输出功率为0.75kw,那应该选多大功率的
电机
?
答:
你选型的方向有问题。就好像问40的鞋,脚应该长多大一样荒谬。应该是根据负载计算的负载功率选择
电机
,再根据电机和负载过载系数选择
变频器
。但是无论如何电机的空载电流不能大于变频器的额定电流,否则一定无法使用。
变频器
没有输出电压是什么原因
答:
用万用表直流档检查
变频器
内部直流母线的电压,如果正常,说明整流和充电回路没问题,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很低,那说明整流管或者充电电阻烧了。控制电路是给异步
电动机
供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“...
请问100KvA变压器能带110千瓦
电机
吗?有加
变频器
。
答:
1 加了
变频器
后,如果
电动机
所带的负荷容量小于80KW,勉强可以运行;2 如果负荷容量就是110KW,即便电动机转起来了,变压器也会发热过负荷。
变频器
按比例地改V和f时,
电机
的转矩如何变化?
答:
可以查看V/F曲线,V/F曲线会标明,有两个区,一个是恒功率区,一个是恒转矩区。在50Hz以下,是属于恒转矩区,在这个区间内,
变频器
输出的扭矩是不变的,但频率越低,功率就越低,节能效果就越好。另外一个分区,是恒功率区。在这个区间内,变频器输出的功率是恒定不变的,随着频率的上升,
电机
的...
如何选择
变频器
?哪个牌子的比较好
答:
恒转矩负载:负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。
变频器
拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步
电动机的
散热能力,避免...
信捷PLC控制佳乐780
变频器
,频率可以写入变频器,但
电机
不转,哪里...
答:
程序没问题,检查
变频器
设置,检查信号源是不是4-20mA外部给定。