99问答网
所有问题
当前搜索:
市政管道闭水试验规范
闭水试验
怎么计算渗水量?
答:
管道的渗水量是如下这样计算的:渗水量
试验
时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---
闭水管道
30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
闭水
实验
答:
3.管道工程量介绍:本工程闭水试验为污水
管道闭水试验
,工程量主要如下:DN500玻璃钢夹砂管 1891m DN600玻璃钢夹砂管 1466m DN800玻璃钢夹砂管 653m 4、编制依据:1)《给排
水管道
工程施工及验收
规范
》(GB50268-2008)2)潍坊滨海经济开发区中央商务区起步区排污工程施工组织设计 二、主要材料 1...
污水
管道闭水试验
怎么算渗水量?
答:
管道的渗水量是如下这样计算的:渗水量
试验
时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---
闭水管道
30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
雨水
管道
是否必须做
闭水
实验?
答:
雨水
管道
一般不做
闭水试验
,但雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道需要做闭水试验。雨水管道一般不做闭水试验,但雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道需要做闭水试验。按照
市政
施工规程要求,污水管道,必须在回填前做闭水试验,而且要满足管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已...
管道闭水
实验渗水量怎么计算啊?
答:
