99问答网
所有问题
当前搜索:
差压液位变送器怎么调
差压变送器
测量
液位
答:
P2=ρ2gh=1000*0.1*10=1KPA,所以
差压变送器
要正迁1KPA。满量程P1=ρ1gh=5KPA,所以差压变送器的量程是1KPA~6KPA。特性曲线要画图,没法给你画出来。其实就是一条直线,起点是(1,0)终点坐标是(6,1000)
压力/
差压变送器
的零点迁移是什么?
答:
不是所有的变送器都有迁移功能,如常规温度变送器就很少有迁移功能的,即便有其功能也是很有限的。迁移应用得最多的是压力、
差压变送器
,这是由使用需要和一次部件的结构所决定的。但带开方功能的差压变送器就很难实现迁移。先让大家看看生产中的几个实际问题。1、测量封闭容器
液位
的问题 用压力变送...
用
差压变送器
测量封闭灌
液位
高压取孔与低孔是2.5米内装水量程
怎样
设置...
答:
量程范围就是0-250kpa
差压
式
液位
计的测量原理
答:
把低压端连通到容器的顶部 这时候要注意的是差压
变送器
的低压端需要设置排水阀。当低压端管路里面进水的时候,要先关闭隔离阀,然后打开排水阀排空里面的液体。因为如果气体管路里面有液柱,会影响测量结果。若容器内的气体是水蒸气,由于水蒸气是可凝结气体,采用图 所示的
差压液位
计会存在问题。这是因为...
单法兰
液位变送器怎么
用手抄器归零
答:
1、测量液体压力时,法兰
液位变送器
的安装位置应当避免液体的冲击(就是水锤现象),以避免传感器过压损坏。 2、在单法兰液位变送器在冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需要采取防冻的措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。 3、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨...
差压变送器
显示
液位
不准?
答:
如果是带压容器,
变送器
有负压管线,则
液位
上部气相压力不会影响测量,但引压管内存在的液体如果不稳定则会对测量产生影响,例如在减压时(出料时),引压管内液体发生汽化,沸腾,气泡运动,都会造成测量不准或波动。常见于工况下介质处于接近相变或者带有引压管伴热,以及气体会溶入介质的工况条件。解决...
液位
传感器工作原理 三分钟让你轻松了解
答:
近几年国内磁翻板液位传感器市场一直持续增长,速度超过10%,2010年我国液位传感器销售额达到905亿元。那么液位传感器到底是什么呢?液位传感器的工作原理是什么?下面小编就来给大家讲解一下。一、液位传感器简介 液位传感器分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰
差压液位变送器
,浮球式液位变送器,...
请问什么是
差压变送器
?
答:
差压变送器
智能型1、超级的测量性能,用于压力、差压、
液位
、流量测量2、数字精度:+(-)0.05%3、模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S4、全性能:+(-)0.25F.S。1)断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送...
差压
式
液位
计的工作原理
答:
2、双法兰式
差压液位
计:双法兰差压液位计是测量变送器高低压侧之差的仪表,输出标准信号给DCS或PLC等系统。 它与一般的压力变送器不同的是它有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端, 通常情况下,差压变送器正压端的压力应大于负压端才能测量。双法兰式
液位变送器
是使用毛细管法兰变送...
差压变送器如何
测
液位
答:
具体做法是用两根联通管分别从容器上部和底部将压力联通到变送器,下部接变送器正压侧,上部接变送器负压侧。为了便于操作维修,通常还需要加上根部阀、引压阀、平衡阀(这一点可以查安装图册)。有些
差压
变送器将一侧接口做成可以直接与罐底法兰连接的,称(差压式)
液位变送器
。有些差压变送器将...