答:
由于次
梁
的锚固不涉及抗震问题,次梁的下筋只需满足受拉
钢筋的锚固长度
la就可以了。最新的11G101图集中给出了la的取值方法:la应同时满足:取受拉钢筋的基本锚固长度lab乘以一个锚固长度修正系数,且不应小于200。基本锚固长度lab根据不同的混凝土标号和钢筋强度等级有不同要求,比如说一般次梁混凝土可能...
植
筋锚固长度
不小于多少
答:
不小于200mm。植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程
上
的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。在工程中常用“
钢筋的锚固长度
”一词,钢筋的锚固长度一般指
梁
、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分,如果没...
承台
上部筋
需要锚入底板吗?如果需要
锚固长度
怎么计算?
答:
需要,纵向受拉
钢筋的
最小
锚固长度
La=A(Fy/Ft) D(mm) FY为钢筋的抗拉设计强度 FT为混凝土的抗拉设计强度 D为钢筋直径 A为为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14 另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘...
基础
梁
进入承台
钢筋
从哪开始算
锚固长度
? 承台还是柱边?11G101-3里那...
答:
基础
梁
进入承台
钢筋锚固
,般都由设计单位在图纸中明确。一般承台侧面及顶面有配筋时,基础梁进入承台开始就算锚固,如承台只有底筋时,基础梁有时就进入柱边开始锚固。11G101-3里也没有说清楚,无论怎样锚固一定要通过设计院来解决。基础拉梁与基础梁拉梁的计算方法有两种:1、取拉梁所拉结的柱子中...
纯
悬挑梁
的
锚固长度
是多少_百度问一问
答:
一般是15D。但是,图集
上
有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当
钢筋
为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,
锚固长度
应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压...
悬挑
平
梁锚固
问题?
答:
悬挑梁直锚固长度大于La且必须大于0.5hC+5D,当锚固长度不足0.4La,采用较小直径的钢筋.La为纵向受拉
钢筋的锚固长度
,具体数据的计算查阅《混凝土结构设计规范》,一二三四级抗震等级各有不同.要是采用下弯,
悬挑梁上部
第一排纵筋延伸到梁端头并下弯,第二排延伸到四分之三悬挑净长位置下弯.具体工程中...
地
梁钢筋锚固长度
怎样算?
答:
在任何情况下,
锚固长度
不得小于250mm。非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁
悬挑梁
和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。当边柱内侧柱
筋
顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。当柱墙插筋的...
建筑图纸
上钢筋
的代号是怎么表示的呢?
答:
第一类、梁:L代表非框架梁 LL代表连梁 LL(JC)(5)代表连梁中设有交叉暗撑 LL(JG)(5)代表连梁中设有交叉
钢筋
XL表示
悬挑梁
AL表示暗梁 KL代表框梁 KZL表示框支梁 QL代表圈梁 TL代表梯梁 WKL代表
屋面
框架梁 第二类、柱:KZ代表框柱 GZ代表构柱 TZ代表梯柱 AZ代表暗柱 DJ代表独基 TJ代表条基 ...
屋面
框架
梁钢筋的
绑扎,包括箍筋的绑扎、位置;还有
悬挑梁
怎么绑扎的...
答:
1、首先按图纸标注的
钢筋
规格进行合理的制作;2、在梁侧模板一边包好后,即可进行绑扎,位置以及怎么排列、根数、每根梁的用量图纸都有标注的,只要按图绑扎就是了,有些没有标注的按03G101图集规定的要求进行绑扎;3、
悬挑梁
也同样绑扎,只不过悬挑梁的承重钢筋放置在
上
排的和框架梁相反;4、箍筋的...
支座负筋如何计算
答:
问题四:支座负筋的计算公式 关于梁支座多排
钢筋
有两种情况,其一,当第一排全部通长筋时,那么第二排钢筋为L0/3,第三排为L0/4;第二种当第一排非全部通长时,第一排为L0/3,第二排为L0/4,第三排取值由设计师定。
悬挑梁上部
设有第三排钢筋时,其延伸
长度
应由设计者注明,第二排的...