管棚法处理隧道特大坍方段的施工技术?
答:
2.4
小导管注浆
补强 长管棚注浆加固范围有限,很难达到4m的加固圈,为此在开挖过程中,需施作小导管注浆补强。小导管采用Φ32焊缝钢管,长5.5m,开孔长4m,间距60~75cm,外插角41°。小导管注浆采用C-S双液浆,
注浆量
根据现场情况定,以确保开挖为目的。3.问题与解决措施 3.1问题 (1)主要存在...
北京地铁浅埋暗挖双层风道设计?
答:
1)
小导管注浆
。小导管一般采用F42的钢花管,长度3m,其注浆加固体直径500mm左右,超前加固注浆,是行之有效地保证地层自稳的方法之一。根据地层性质,采用不同的浆液。对于小导洞开挖跨度不超过6m的结构来说,加固圈半径0.5m可以保证在初期支护完全达到承载力以前围岩的自稳。控制注浆压力或者控制
注浆量
为...
下穿既有高速公路施工技术研究?
答:
该工程的
小导管
采用覫42的钢管,长为3米,在拱部的180度范围进行设置,环纵间距为0.3米×1.5米。超前的大管棚采用覫159×10米的钢管,中间搭接为5米,中心间距为30厘米,双向对打进行施工,按照180度的范围进行布置,沿着隧道开挖的整体轮廓外放15厘米。 2.3、工程具体数值的
计算
2.3.1、计算所需要的具体参数该隧道...
注浆小导管
用水泥强度等级应该是多少
答:
水泥应采用Po.42.5种类的;对于
注浆
液的强度没有要求,只要保证注浆的压力(终压)不小于2MPa和注浆的数量不小于注浆的有效半径的85
在隧道施工过程中,超前
小导管
与管棚法有何区别
答:
为了保证掌子面在开挖过程中土体不会塌方或产生流沙,开挖前需对前方土体采取超前支护、注浆加固等辅助措施。
小导管注浆
加固地层技术,是通过沿隧道开挖轮廓线外纵向向前倾斜安设注浆管,并注入浆液,达到超前加固围岩和止水的目的,同时小导管还可起到超前管棚预支护作用。特点:①小导管注浆施工工艺简单,...
隧道各部位施工技术?
答:
3.1超前
小导管
施工方法首先沿隧道外轮廓线用凿岩机向外钻孔,倾角10°。然后顶入导管,顶入长度不小于管长的90%,安设止浆塞,用
注浆
泵压入水泥砂浆,注浆压力不小于2.0MPa,砂浆达到设计强度的70%以后方可开挖预支护下的围岩。超前小导管保持1.0m以上的搭接长度。注浆时以防压裂工作面,需控制注入量,当每根导管的注浆...
隧道管棚施工工序详解?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于隧道管棚施工工序的相关内容,以供参考。超前小导管与管棚的区别:超前小导管的处理范围一般也就6米左右,小导管为壁厚5mm的钢管,直径一般为42mm。是通过
小导管注浆
将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。而管棚是在进...
三轴搅拌桩机如何控制
注浆量
视频时间 10:08
注浆
效果检查评定
答:
由注浆施工P-Q-t曲线可以看出:图10-45 注浆施工P-Q-t曲线图 Ⅰ型曲线主要是内圈C和外圈A注浆孔注浆时所表现,特别是底部注浆孔。其注浆压力较小,一般为1.5~2.0MPa,注浆速度为40~50L/min。随着注浆的进行,注浆压力稍有升高,注浆速度略有降低,但表现不明显。当达到设计
注浆量
时,注浆终压...
喷浆支护中遇到水怎么办?
答:
2,注浆后工作面的开挖时间应在注浆结束后4小时(水泥,水玻璃浆液)或8小时(纯水泥浆液),开挖长度应满足相邻两排
小导管
搭接长度要求。(不小于1米)。3,当每孔
注浆量
达到了0.07m3时,可以结束注浆。4,注浆异常现象的处理 a、串浆时及时堵塞串浆孔。b、泵压突然升高时,可能发生堵管,应停机...