99问答网
所有问题
当前搜索:
导线阻值一般为多少
一般导线
有
电阻
么,有的话是多大
答:
有的,
导线的电阻可用R=p*l/s 这个公式计算
。在相同的条件下,此式表示导体的电阻与长度 、横截面积,电阻率的关系。
...每回路
导线
间和对地绝缘
电阻值
不小于
多少
兆欧?
答:
对于一般住宅和商业建筑的电气线路安装,
导线间和对地绝缘电阻值通常应不小于2兆欧姆
。对于一些工业生产场所和高压电气设备的安装,导线间和对地绝缘电阻值可能需要更高,通常应不小于5兆欧姆。需要注意的是,这些值只是一般的参考标准,具体的要求还需要根据不同的电气设备和安装环境而定。如果您需要进行电...
谁知道两根
导线
的相间
阻值多少
才正常?对地应该
是多少
正常?求大神帮助...
答:
导线之间的绝缘电阻至少在500M欧以上 而接地电阻则越小越好
,0.5M欧.这都是工程验收时用摇表测量时,需达到的标准值
消防信号线的相线之间
阻值多少为
正常?
答:
这个消防信号线路正常的线间绝缘电阻阻值不小于20mΩ
。50166-2007的 3.2.14 火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘电阻值不应小于20MΩ。
线与线之间的绝缘
阻值
和接地阻值,
多少
才正常 电机同样适用吗?跟线的...
答:
你好:——★1、
500 V 以下
低压电气设备的绝缘电阻,需要使用专用的 500 V 摇表测量。包括电动机的对地绝缘电阻、导线之间的绝缘电阻、导线对地绝缘电阻。【绝缘电阻在 0.5 MΩ 以上】即合格。——★2、【规程规定】,手持电动工具,例如:手电钻、手砂轮等等移动电器,对地绝缘电阻值必须大于 2 ...
4平方毫米,6平方毫米电缆
电阻值是多少
答:
4平方毫米,6平方毫米电缆电阻值分别
是
:0.4375欧姆和0.2917欧姆 计算过程如下:根据铜
导线的电阻
率进行计算。铜的电阻率=1.75×10^(-8)(欧姆·米)4平方毫米100米长的电阻是:电阻=1.75×10^(-8)×100÷[4×10^(-6)]=0.4375欧姆 6平方毫米100米长的电阻是:电阻=1.75×10^(-...
铜线
电阻
率
答:
0.017欧姆平方毫米/米。某种材料制成的长为1米,横截面积为1平方米的
导体的电阻
,在数值上等于这种材料的电阻率。反映物质对电流阻碍作用的属性,与物质的种类有关,还受温度影响。材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大;而与材料横截面积成反比,...
我有一根电缆95平方测量
阻值
应该
是多少
为标准呢<相与相>
答:
铜的电阻率P
是
在20℃的温度条件下为0.0172(微欧姆×米),铜
导线的电阻
R是:导线长度L比导线截面积S再乘以导线的电阻率P。即:R=PL/S。导线长度的单位:米;导线截面积的单位:米平方。电缆作为多股导线,其总电阻值是其所有单股
导线电阻值
的并联电阻值。
常见
导体电阻
率及计算是怎样的?
答:
直流标准电阻标准
电阻一般
用于对其他电阻,或带 电阻器件的衡量,作为一个标准阻值的参照或比较。主要具有高精密,低温度系数的特点。导体对电流的阻碍作用就叫该
导体的电阻
。电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个...
零地
阻值多少为
正常?
答:
因此就国内电网而言零线与地线间的
阻值
应为0。而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧),零线与地线间的没有要求。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。在我国民用电系统的电压
通常是
220V.也就是火线和零线之间的电压是220V.因为零线为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一根导线阻值为多少
导线的电阻一般是多少
导线的电感一般多大
导线之间的电阻是多少
理想导线的电阻为多少
导线电阻应小于多少欧
一根导线的电阻为多少
传输信号的导线电阻是多少
正常导线线组