99问答网
所有问题
当前搜索:
导线净空距离是什么意思
高压配电线路的
导线
与拉线,电杆戓构架间的
净空距离
不应小于0.5米...
答:
【答案】:错 答案解析:高压配电线路的
导线
与拉线,电杆戓构架间的
净空距离
不应小于0.2米。
线电压380伏,相电压220伏,架空明线最少要大?
答:
7.10 中压架空绝缘线路的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线及低压线路的
净空距离
不应小于0.2m。 中压架空绝缘电线与电杆、拉线或构架间的净空距离不应小于0.2m。7.11 低压架空绝缘
导线
与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m。 8 电杆、拉线和基础8.1 架空绝缘配电线路的杆塔分为直线杆型、耐张杆杆型和...
线路交跨
距离
如何验算到最大风偏
答:
12.4.2
导线
与树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离,不小于3m。配电线路通过公园、绿化区和防护林带,导线与树木的
净空距离
在最大风偏情况下不应小于1m。配电线路的导线与街道行道树之间的最小距离见表9。表9 导线与街道行道树之间的最小距离 m 最大弧垂情况下的垂直距离 最大风偏情况下的...
10KV带电作业空载线路电流不能超过多少安?
答:
回答:1 断、接空载线路应根据线路长短及其电容电流选择断接工具。 消弧绳索断开空载线路的电容电流以3A为限,超过此值时,应选用消弧能力与空载线路电容电流相适应的断接工具。 2 采用消弧绳索断接空载线路时,必须与消弧滑车(即单门金属滑车)配套使用。为达到快速断开的目的,除在空载侧的引线上加系一根助拉...
10KV和0.4KV计量误差正常值是多少
答:
9.0.10lkV-lOkV配电线路架设在同一横担上的
导线
,其截面差不宜大于三级。 9.0.11配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的
净空距离
,不应小于下列数值: llkV-10kV为0.3m。 2lkV以下为O.15m。 3lkV-lOkV引下线与lkV以下的配电线路导线间距离不应小于0.2m。 9.0...
室外高压补偿电容
距离
地面多少距离,国标规范
答:
引自《电力设施保护条例》 第十条 电力线路保护区:(一)架空电力线路保护区:
导线
边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸
距离
如下: 1—10千伏 5米 35—110千伏 10米 154—330千伏 15米 500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略...
adss光缆施工要求
答:
主要检验光缆挂点是否符合设计要求;与障碍物、道路等交越时安全
距离
和对地
净空
是否满足技术要求;安装金具的种类、数量是否正确、有无隐患;各接头盒悬挂位置及密闭性检查;光缆弧垂是否符合设计要求;入局(站)光缆的敷设方式及保护措施是否完善等。 (2) ADSS光路部分验收。主要是对全程ADSS光缆光学特性实测验收,一般要...
专用校车标准的条件
答:
4.6.4.2.1 地板出口上方应有相当于通道高度(见图4)的
净空
间,并应满足测试量具(600 mm×400mm、圆角半径200mm的薄板)从地板上方1m的高度处畅通无阻地直接到达地面,通过时板面保持水平。4.6.4.2.2 任何热源或运动部件距地板出口应不小于500mm。4.6.5 通道4.6.5.1 通道应允许测量装置(见图3)自由通过。通过时若...
高压线的安全
距离
视频时间 03:00
10kV及以下架空配电线路设计技术规程全文免费下载
答:
9.0.10lkV-lOkV配电线路架设在同一横担上的
导线
,其截面差不宜大于三级。9.0.11配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的
净空距离
,不应小于下列数值:llkV-10kV为0.3m。2lkV以下为O.15m。3lkV-lOkV引下线与lkV以下的配电线路导线间距离不应小于0.2m。9.0.12配电...