99问答网
所有问题
当前搜索:
家用空气总开关用多少安
家用
空开
用多少
A合适
答:
家用
空开用2P32A的合适。如果是配电
总开关
(即第一级保护)当然是选用2P(双极)
空气开关
(断路器)来保护。如果是第二级保护(即各个用电单元:如大厅、厨房、卫生间、各个房间等的配电线路始端)应该采用2P(双极)的、或1P+N(单极+N双线分合的)漏电断路器来保护。第三级保护(即各个用电单元的...
家用空气开关多少安
答:
家用空气开关多少安
不同家庭要选择的空气开关数值应该是不同的。我们在挑选前,大概计算一下每个房间的用电器的总负载了,举个例子,通常在我们家的客厅当中,会
需要
有空调2500w+电脑200w+照明电路100w+多配出来1500w等等,所以整个房间的总负载量是在4500w左右,按照物理公式计算,4500w/220v=20.5A,...
家用空气开关安
数和级数怎么选择啊?
答:
总开关用
DZ47-63,2P,40安,厨卫和插座用DZ47LE-63,2P.16安。空调用DZ47LE-63,2P.32安。电灯用DZ47-63,1P,6安。望能采纳。
家用
断路器
用多少
A的?
答:
普通电源插座16A,空调20A,热水器40A,备用线路选择50A的。记住,每个分支线路上所选的断路器的最高电流值绝对不能超过总进线断路器的值,否则会因超载而引发火灾!我们在线路安装的时候应该为大功率电器单独走一条线路。总断路器如果按16mm2的线算的话就
需要
陪63A的普通型号的
空气开关
,其他的短路器...
家用
电器4000瓦
用多大
的
空气开关
?
答:
因为
空气开关
的工作电流一般是用来避免线路过载而引起线路损坏,以及避免线路火灾的安全电流,所以一般按照线路的配置情况来配置空气开关;线路的安全电流是20A的话,就配置20A的空气开关,20A安全电流是可以
使用
4000瓦的用电器的。换言之,如果你的线路的安全电流只有10A,那就只能使用10A的空气开关,最大负载...
家用空气开关多大
的合适?
答:
要选用40A的空开。根据各自的家居用电设备的总功率而定,选择原则是根据最大工作电流而定,所以不同的家电设备选择的空气开关型号也就不同。
家庭使用空气开关
常见的有以下型号:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等。其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C40表示起跳电流为40安,安装小于7500W...
电表外
空气开关
40安进户线10平方
家用总
空开关能装
多大安
合适吗?
答:
电表外
空气开关
40A,进户线10平方,,
家里
的
总开关
建议你用C63的,带漏电保护器的开关,现在国内生产市面的开关,都容易夸大一点,实际没有这么大的,你家里的开关如果也选40A,过载会经常跳闸的,当然也比电表旁边的闸刀跳了好,家里方便合闸的 ...
家用
电闸一般是
多少
A?
答:
60A。
家用
电闸额定电压有220V和380V,额定电流可达60A。胶盖闸刀
开关
主要作照明、电热回路控制开关或分支线路的配电开关,三极胶盖闸刀开关可作为不频繁操作的小型异步电动机的控制开关,但额定电流应按电动机额定电流的三倍选用。跳闸是指电闸断路。跳闸一般有两个原因:(1)过负荷。用电量太大或有短路...
家用
断路器选
多少
A
答:
功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求开关额定电流要大于负载电流。一般情况下
总开关
的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的开关,所以开关应该选择32A的。