家用漏保用63a过大吗
漏保
跟空开接线关系,以及空开如何选择合适的规格?
答:
没什么技巧, 你现在是32A的 跳过没有? 有没有增加大功率电器计划?都是老房子。 看开关大小,不光看你房间电线,还要看进线。如果买了63A,就
用63A
,就买32或 40 50.都可以。至于回路问题。没必要。就换成2p的就行
三相380V30kw用多大的
漏保
合适?
答:
3相380v30kw用65A左右的空开,建议选择
63A
或者80A。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为电机、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步电动机的额定...
6000W的即热式电热水器安装
63A
的安全
漏保
是不是不会跳闸?如果不会跳闸...
答:
控开和刀闸是保护用电器和线路的,
过大
的话线烧坏了它都不会跳,就起不到保护作用了,6000W的电器理论上电流不到三十安,起动电流会大些,应使用40安控开。
40a的
漏保
和
63a
的漏保有什么不同
答:
因为他们的额定电流不同,也就是说,他们能够跳闸保护的极限电流是不一样的
安装了两
漏电保护
器,总线路装
63A
的,32A装在分层线路上的,跳闸时总是...
答:
总漏保下面不止一个分路吧,
家用
的
漏保63A
和32A的漏电动作值都是30mA,这种情况很可能是各个分路的漏电流都比较高,使的总的漏电流接近总漏保的跳闸设定值,此时32A漏保回路的漏电流稍微有点变大,但是还不足以引起32A的漏保跳闸,就有可能导致总漏保跳闸。建议把总漏保改为空开,各个分路设置为漏保。
充电桩的
漏保
应选用多大?
答:
详细解释如下:1. 充电桩功率与
漏电保护
器选择的关系。7kw充电桩的电流一般在35A左右,考虑到电路中的其他因素,如电阻、电流波动等,选择漏电保护器时,需要保证
漏保
的额定电流大于充电桩的最大工作电流。因此,使用额定电流为
63A
的漏电保护器更为稳妥。2. 漏电保护器的作用。漏电保护器的主要作用是防止...
总开关
63A
断路器,空调用单极漏电32A,厨房是双极32A行吗?
答:
可能不行,首先你家只有一台空调吗?还有你只打算厨房用
漏电保护
器?正常除了照明,其它有接地的都是要经过漏电保护器的,你那总开也太大了点,不是越大越好的。给你个建议,电箱从左到右安排,1:总开关2*40空开,2:照明1*16空开,3:2*32漏电保护器,4:.普通插座1*16空开,5: 厨房1*...
10平方铜线单相
用63A
2p
漏保
带7个电暖器为什么老烧漏保?
答:
造成发热,将
漏保
烧坏是常有的事;其二是电线选径过小,造成线发热烧坏漏保;其三是漏保质量太差,其内部接触不良造成发热烧坏。可以用钳形电流表检测一下电流,看一下总用电电流是否等于或超过用电漏保。平时用手测量一下线温是否过高,线路发热就证明,线径小了,温度超过60度,就需想办法处理了。
新房子刚装修好,总
漏保
老是跳闸,复位按钮弹出,其他开关不跳
答:
换一个大功率的
漏保
开关。希望我的解答能帮到你
个位大神,请问,
63A
的保护开关带2000瓦的东西,漏电能不能跳闸?_百度知 ...
答:
漏电能不能跳闸,一看漏电的电流是不是达到了跳闸的阀值,二看你的所谓保护开关是断路器还是
漏保
啊?如果是漏保,而且是合格品,接线都是合格规范的,那么漏电了,肯定是能够跳闸的。如果是普通的断路器,那么小的漏电电流是不会跳闸的。