99问答网
所有问题
当前搜索:
家用增压泵只响不增压
给家里安装了
增压泵
,用了几天后觉得声音响还费电,换成哪家会好一点...
答:
声音响真是很多增压泵的通病了,我也是反复做了功课后,最后用了格兰富的SCALA2家用增压系统。当时选这个增压泵,主要是因为别人推荐说这款系统的能效高,现在夏天家里人多,一个个都是用水大户,水费吃不消。然后他们家这款我用下来感觉,确实优于市场上许多其他
家用增压泵
,不但能效确实低,它还配了...
凌霄牌
增压泵
一阵一阵的响 但水压很小 怎么回事 ?
答:
加压
泵
最怕有空气,估计是
管道
密封不好,有漏点,进空气了,指使加压泵加不上压,检修一下管道,不然也容易毁泵
家用
自来水增压泵
装上去以后,间断性发出响声,水是大了点,但是声音吵人...
答:
要看你的
增压泵
是什么启动方式,压力启动还是水流启动,如果是压力启动 说明
管道
漏水或增压泵关闭不严,如果是水流启动 说明有管道漏水或阀没关严。仅供参考,
增压泵
水流开关一插上线,泵着嗡嗡响,泵也不转,是怎么回事?
答:
增压泵
,水流开关一插上线灯就嗡嗡响,也不会转动,是因为你接错线导致的,应该马上拔掉电源,重新按正确的方法接线,否则的话有可能导致烧毁电机。
增压泵不
用水还过一会响一下
答:
2、泵出的地下水管漏水假如排水量较为少,导致短时间压力上升到设定好的压力值,这时候就会发生异响;3、增压水泵出水方位没有水这时候压力会再次冲上来增压水泵就会发生休眠状态这就会发生一响一停的声音。
增压水泵不
用水还过一会响一下是因为水泵的回水密封发生了问题而导致。一般来说水泵的结构整体都较...
家里装了
增压泵
开一个水龙头会一响一停。开两个水龙头不会就没...
答:
这是正常的,开一个水龙头
自来水
本身压力达不到
增压泵
启动条件,开两个才能达到。
家用增压泵
为什么老是间歇性响?
答:
家用增压泵
正常情况下,是根据使用水的时候,
管道
内的水压就会降低;家用增压泵就会自动工作。如果家里没有使用水的时候,增压泵还在间歇性工作,那么你家里水管管道漏水。增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。通过一...
家用增压泵
抽一会儿就不上水是什么问题?
答:
家用增压泵
一般都是离心泵,电机转抽不上水是因为水泵壳里面没水,保证能正常抽水的前提就是从泵壳以下的泵壳、
管道
里面都必须充满水,只要里边有空气,会出现抽不上水来的现象。可以先把水泵进水口拆掉,往水泵注满水,接着插上电源运转水泵,用手堵住水泵进水口,如果吸力能把手吸住可以拖动水泵就证明...
家用增压泵不
转电机又热
答:
家里自来水用的
家用增压泵
应该选择带水流开关的,即,水龙头打开水泵运转,水龙头关闭水泵停止工作,这个就起到了节能和保护水泵的作用。如果水泵长时间空转,可能会烧坏电机,也会把水泵里面的...家用增压泵工作时就发热 发热的原因有这么几种,1是电压过高或过低,2轴承润滑不好或坏了,3是负载增大(...
停水后
增压泵
还在响怎么办?
答:
家用增压泵
在停水后仍然发出响声可能是由以下原因导致的:检查泵的压力开关:如果压力开关故障或设置不正确,泵可能在停水后仍然启动。检查压力开关是否正常工作,以及其设定值是否适当。水泵空转:如果水泵没有水可抽,它可能会空转,从而产生响声。这可能是由于水源问题、水管漏水或堵塞等原因导致的。检查...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
增压泵一响一停如何修
家用增压泵只响不增压
家用管道增压泵为什么一直响
增压泵嗡嗡响是为什么