家用三相电负荷不平衡
为什么
三相电不平衡
会引起零线过流?
答:
零线电流只有两种原因产生:A、
三相不平衡
造成,但是零线电流不会超过某一相。B、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。解决方法:1、第一种情况,均匀分配
三相负载
,避免三相不平衡造成零线电流。2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。同时长时间零线电流过大...
三相不平衡
时零线为什么会带电
答:
假设3相中只有1相负载了1A,那么零线电流为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果
三相负载
均衡,零线无电流。因为
三相电
相位差120度,中性点电压为三相电压的复数和,若是
三相平衡
中性点电压刚好为0,
不平衡
时三项复数和不为零,中性点电压不为零,也是常说的零线带电。
三相电
电流
不平衡
有什么危害
答:
因为
负载
阻抗不一样,
三相
电流也不一样,如果没有中线并且负载阻抗不一致,会导致负载过压或过流,烧坏用电设备。当然星形接法是过压,三角形接法是过流。
三相电
为什么会
不平衡
答:
如果是电压大小
不平衡
,那就是
负载
电阻大小不相等,如果是电压不同步的话,这个是由发电机决定的,
三相
的线位置互相差120°,所以电压相位差也就是120,当然这是负载虚数部分相同的时候,如果负载虚数部分不同,也就是无功功率不同的时候,这个差值会发生改变。希望我的回答能给你帮助,祝你愉快!
三相电
其中两相电压高,另一相正常是什么原因?
答:
出现三相电压严重
不平衡
这种情况的原因第一,
三相负载
严重不平衡,某一相火线和零线之间的
负荷
过大。第二,变压器中性点零线开路。第三,电压低的哪相可能有接地现象。第四,零线线径过细,供电距离过长。
三相电
偏
负荷
会不会导致跳闸??
答:
你的问题是不是说,
三相电负荷不平衡
会不会跳闸。若是这个,在严重不平衡时,会有跳闸的可能。同时会对线路及相关设备造成一定程度的影响。因此,尽量让
三相负荷
平衡。知道了没?
三相电负荷
分布不均会怎么样
答:
负荷不
均是指对变压器的影响。会导致变压器在某一相(负荷大的)压降大。用户所得电压比正常的电压低。其它相电压又没有得到利用。同时,这一相电长期在大负荷下工作,而其它相负荷过小了,出现寿命不一致。
三相
电压
不平衡
严重时,会使电动机转子和定子绕组电流额外增加,也产生严重不平衡,当线电压不...
...
三相电
电机在没要零线时,当三相
负载不平衡
时零序有没有电流?_百度...
答:
危害 1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成
三相负载不平衡
在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也...
三相四线制中当
三相电不平衡
时电流是怎么流到零线的
答:
A相的灯泡也不会烧,就是因为AB相多余负荷的电流从零线走了,如果零线断了,没有回路,A相的负荷瞬间就跳闸或烧毁,接着B相的负荷跳闸或烧毁,留下最大负荷的A相保持完好。当
负荷不平衡
时,
三相
四线时总零线是决定不能断线的,否则就是严重事故。
...到一个三匹的开关那,后面全接单相的负载、存不存在
负载不平衡
...
答:
在分配单相
负载
时,尽可能的让三条相线负载相等,且时间差不多。比如你虽然每条相线所接的负载都是10KW,但一条只有晚上用一条只有白天用,那样就不行了。同时,在这样的线路只要求三相尽可能平衡,并不要求绝对平衡,因为,
三相不平衡
时电流会从中性线(零线)通过,不会对电路造成影响。PS,三相越...