99问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防栓离地面高度
什么是消防水
答:
(3)设置室内
消火栓
有什么要求?室内消火栓是设在公共建筑、厂房、仓库和轮船等室内的消防供水设备,一般用来扑救室内初起火灾。室内消火栓一是应安装在楼梯间、走廊和室内的墙壁上;二是应保证一股或两股水流能够达到室内任何部位;三是其出水口
离地面
的
高度
应为1.2米;三是出水口方向与设置消火栓的墙面成...
请问一下一个700平方米的仓库灭火器应如何配置,急急急。。。
答:
2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部
离地面高度
应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在
室外
的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置...
最不利点
消火栓
压力
答:
室内
消火栓
,是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防箱内,一般公称通径(mm):DN50,DN65两种,公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa。在临时高压给水系统中,最不利点消火栓的静水压力,为屋顶高位消防水箱最低有效水位与最不利消火栓之间的
高度
差。当高位消防水箱的最低有效水位不能满足最不...
建筑消防水池有什么规定
答:
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,
室外消火栓
栓口处的水压从室外设计
地面
算起不应小于0.1MPa。注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、...
大型住宅区,设置几个消防水泵房
答:
的保护半径,将消防车道的间距定为( )。
答:
D 答案解析:
室外消火栓
的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故消防车道的间距应为160m。消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空
高度
均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%。
如何抬高
消防栓
口
高度
答:
这个是室内消火栓下面的连接立管加长或者
室外消火栓
的底座和栓之间设置加长管路。
...建筑面积有600平方有室内
消火栓
和喷淋系统,请问要配备多少4KG的ABC干...
答:
1、26层办公楼属于一类高层建筑,对灭火器的配置来讲是严重危险级。2、按计算公式计算(高层建筑一般会有自动灭火系统和
消火栓
系统),需要6A ,也就是说需要2个3A的干粉灭火器。3、你可以看一下4KG的ABC干粉灭火器的灭火级别,要选择不低于3A的 4、建议配4个吧,因为还有保护
距离
的问题,每组2个,...
天津市教委:民办幼儿园不得设在高层建筑内
答:
疏散走道的墙面
距地面
2m以下不应设壁柱、管道、
消火栓
箱、灭火器、广告牌等突出物。 晨检接待室(门厅)、保健观察室(含隔离室)应符合幼儿园卫生保健管理办法和卫生行政部门的要求。隔离室内宜设置厕所。6个班及以上规模幼儿园应设洗涤消毒间,6个班以下幼儿园应设洗涤消毒设备。 门厅、走道、楼梯、衣帽储藏室应采用...
消防安全检查内容
答:
消防器材:1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。3、消防给水水压充足,可确保在保护有效范围内使用。4、器材已落实到班组或专人保养。5、有器材检查记录 通道:1、主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。2、
消防栓
、器材...