99问答网
所有问题
当前搜索:
失压脱扣线圈
电气配电箱系统图中mn+mv是什么意思
答:
mn代表欠
压脱扣线圈
。mx代表分励脱扣线圈。
请问:取消万能断路器的
失压线圈
有什么利弊?
答:
取消失压
线圈
后停电或者电压不正常时断路器不会跳闸。dw17万能断路器失压线圈摘除方法:1、产品右上面有个M4螺丝伸出来很长,把这个螺丝拧下去可以取消欠压功能。2、把连接失压线圈的控制线拆除,
失压脱口
功能就被取消了。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断...
低压柜中的空气开关是必须要求带
失压线圈
吗?
答:
低压开关柜中的空气开关不是必须要求带
失压
功能的。要求带失压一般有:双电源方案的进线开关(双电源自动投切逻辑功能需要);电动机负载的出线开关(防止电机在电源恢复后自动重起);其它功能需要的场所。要求不带失压一般有:无人值班的小区配电;偏远地区的乡镇供电;照明系统的供电;双电源方案下级的...
过电流保护断路器结构、部件及原理?
答:
下面以塑壳断路器为例简单介绍断路器的结构、工作原理、使用与选用方法。断路器主要由3个基本部分组成,即触头、灭弧系统和各种
脱扣
器,包括过电流脱扣器、
失压
(欠电压)脱扣器、热脱扣器、分励脱扣器和自由脱扣器。图1-8是断路器工作原理示意图及图形符号。断路器开关是靠操作机构手动或电动合闸的,...
取消万能断路器的
失压线圈
有什么利弊?
答:
取消
失压线圈
后,有利的是停电或者电压不正常时断路器不会跳闸,弊端在于可能烧坏电器。1、万能式断路器又称框架式断路器,是一种能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的...
万能式断路器不能合闸,怎样解决?
答:
因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠
压脱扣器线圈失
电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。万能式断路器在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有
失压脱扣
功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为...
电子信息机房配电柜为什么要加分励
脱扣
?
答:
分励脱扣器一般用于远程控制,通过按钮或继电器的触点,接通分励
线圈
,使断路器跳闸。
失压脱扣
器一般用于监测电压,当电压低于380V或消失,失压脱扣器动作,使断路器跳闸。施加适当的电信号给断路器的脱扣器,能使断路器跳闸,以断开回路。这种脱扣器可认为是分励脱扣器. 主要用于远距离使开关分闸,以...
400馈电开关
失压线圈
怎样动作的
答:
这种开关蛮复杂。
失压
线圈是在控制变压器接通时就有电了。失压线圈感应电路失压后,给智能模块讯号,模块给
脱扣线圈
指令,执行脱扣
正泰NA1-2000万能断路器的工作原理及接线图
答:
当电路欠电压时,欠电压
脱扣
器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。主要有合闸、分闸、
失压线圈
,储能电机,外接按钮、信号灯、电源。断路器本身有合闸位置、试验位置、抽出位置。
空气开关怎么加装
脱扣
器 带脱扣的空气开关
答:
3、此时,必须将分励释放装置放入空气开关中。4、此时应注意分励脱扣器的触点和
线圈
的位置。5、扣上上分闸外壳,将分励释放线圈接至中间继电器,通过继电器控制分闸跳闸,但需手动复位。脱扣器的分类 市面上断路器脱扣器共有五个种类:1、热磁脱扣器。2、电磁脱扣器。3、
失压脱扣
器。4、分励脱扣器...