99问答网
所有问题
当前搜索:
多大钢筋不允许绑扎搭接
框架梁的下面的
钢筋
(贯通筋)
可以绑扎搭接
吗?
答:
框架梁下面的钢筋(贯通筋)
可以绑扎搭接
。底筋搭接位置应在梁净跨四分之一之内,距支座1.5h。)(h。表示梁的有效高度)以外的范围内。同一条纵向受力
钢筋不
要设置两个或两个以上的接头。
搭接钢筋
接头末端距钢筋弯起处不小于10d。搭接长度要大于或等于60d(d是受力钢筋直径)。同一搭接区段内钢筋...
钢筋绑扎搭接
长度规范
答:
钢筋的搭接长度一般是指
钢筋绑扎
连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。
钢筋搭接
焊宜采用双面焊。
不能
进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好 ...
钢筋
验收规范 超高于6米的柱子14的钢筋是否
能绑扎搭接
答:
你好!
允许钢筋允许绑扎搭接
,在规范中规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋不
得采用绑扎搭接;其它构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。
按11G101-1图集必须采用机械连接的
钢筋
直径大小是多少
答:
11G101-1图集中没有明确规定
钢筋
直径
多大
时,必须采用机械连接的。注释中提到:当受拉钢筋直径>25mm时及受压钢筋直径>28mm时,不应采用
绑扎搭接
。说明出现以上情况时,钢筋连接必须采用机械连接或焊接搭接。
大于等于20的梁柱受力
钢筋
可
绑扎搭接
吗
答:
较大直径
钢筋不
提倡
绑扎搭接
,规范没有明文限制。但是,工程图纸上必有限制,要求机械连接。个别少量的,在监理认可下可用。
剪力墙竖向
钢筋可以绑扎搭接
吗?
答:
最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。剪力墙竖向
钢筋绑扎搭接
位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法。严格的来说...
桩基础
钢筋
笼的主筋
搭接
是否
允许绑扎
允许的话搭接长度是多少?_百度...
答:
如果配筋桩身长超过
钢筋
定尺,当然
允许搭接
,
绑扎搭接
被限制在φ18以上,同结构要求。在出地面这一段桩身所受剪力最大,不宜搭接。在设计不有明确要求的情况下,搭接长度同结构柱的要求,一般没有抗震要求。
28的
钢筋
为什么
不能搭接
,相应的规范在第几页
答:
1、首先是成本,浪费大量钢材。2、柱基本无法
搭接
(搭接区段长度不够)3、保护层、及
钢筋
间距要求很难满足。你
可以
仔细阅读GB50204和G101-1,熟悉掌握钢筋的接头位置、百分比、修正系数及保护层要求等内容。简单算一下28的钢筋连接区段要3米长,搭接要1.3米。这就不合适了吧?
钢筋能不能搭接
?
答:
可以
。根据
钢筋
焊接及验收规范JGJ18-2003表4.1.1中明确表示
搭接
焊钢筋适用范围,现在一般的工程梁钢筋采用闪光对焊与搭接焊并用,如直径较大设计有要求需机械连接的,必须按机械连接操作,不得用交光对焊与搭接焊。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的...
剪力墙
钢筋
小于多少
不允许
焊接
答:
小于12的一般不在焊接,是不宜,不是
不允许
哦