99问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊动力电缆固定规范
QTZ63的
塔吊
,总功率31.7千W,用多少平方的
电缆线
答:
16平方铜线
电气安装中建筑照明线路和
动力
线路如何确定 详细??
答:
回答:电气安装中建筑照明线路和
动力
线路如何确定 电气安装中建筑照明线路和动力线路如何确定? .动力工程施工内容概述 动力用电有通风机械动力用电;空调机动力用电,空气处理机动力用电;新风机组动力用电;锅炉房动力设备用电;水泵站、潜水泵、排污泵、压力泵、消防泵、喷淋泵等动力用电;电梯曳引机械...
塔吊电缆线
拧紧怎么办???
答:
反方向 转大臂即可
塔吊
下电源控制箱应设二级分箱和三级分箱吗
答:
施工单位应当将
塔吊
专用配电箱设置在塔吊旁边,这个专用电箱有成品卖的,可以作为二级配电箱,从一级配电箱单独引出。没有必要配三级箱。塔吊配电箱必须专用,从一级箱出来到塔吊主
电缆
,不允许有其他接线端子(除了塔吊上的大灯开关)。防止漏电跳闸,影响塔吊的安全使用。
120平方铝蕊
电缆
同时带动4台63
塔吊
可以吗?离配电房总距离估计300米左右...
答:
120平方铝蕊
电缆
同时带动4台63
塔吊
是不可以的。一台63塔吊总功率在53.4KW,4台就是213.6KW,使用三相交流电,电流在562.1A多一点。而120平方铝蕊电缆允许的电流只有266A,所以不可以。需要使用两条120的电缆。
塔吊
的功率总共是190KW请问电流是多少?需要多少平方毫米的铜蕊
电线
?怎...
答:
1个KW2个电流,计380A。1平方安全载流量10A,按电力拖动的标准可选用3*35+1*25的塑铜缆作为供电
电缆
。到各分支移动电机按其功率选用橡套电缆从控制室转换即可!呵呵
QTZ80
塔吊
须用多大的
电缆线
答:
主吊+小车+行走---总功率X1.2X2/3=导线面积(mm²)
塔吊
是否可以从二级配电箱供电
答:
塔吊
应该从二级配电箱供电。塔吊不应从一级配电箱供电。施工单位应当将塔吊专用配电箱设置在塔吊旁边,这个专用电箱有成品卖的,可以作为二级配电箱,从一级配电箱单独引出。没有必要配三级箱。塔吊配电箱必须专用,从一级箱出来到塔吊主
电缆
,不允许有其他接线端子(除了塔吊上的大灯开关)。防止漏电跳闸...
塔吊电缆
怎么旋转的
答:
小齿轮与回转支承的大齿轮啮合,以驱动回转上部轴承相对于下部轴承运动。塔体结构的旋转方式可以分为
塔式起重
机的下部旋转(塔体旋转)和上部旋转(塔体不旋转)。
塔吊电缆
主要是
动力
传输及控制电缆,广泛应用于大型塔吊、行车、堆垛机、卷扣机、建筑用露天升降梯、污水厂、磁铁抓举。
如何调整t
塔吊
钢丝绳线位器
答:
g、塔身标准节在
固定
框上安装完毕后,从两个方向检查其垂直度; h、浇注
塔吊
基础砼,待其干硬后,拆...钢丝绳安装应严格执行GB5972—86《起重机械用钢丝绳检验和报废实用
规范
》。9、在安装起重机时,必须将...(1)顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况,并调整好顶升套架导向滚轮与塔身的间隙,然后放松