99问答网
所有问题
当前搜索:
垂直桥架什么时候用
桥架垂直
90度怎么操作
答:
桥架用
两个45度合成90度,把桥架上边拿掉,在桥架两边45度切开缝,然后把桥架向里合,用螺丝压紧。
每层
垂直桥架
不连接怎么处理
答:
每层
垂直桥架
不连接处理方法。1、桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。2、钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。3、桥架的支架间距要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。4、螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施...
电缆
桥架
可以距地30-50cm安装吗?
答:
不建议这样安装,热水管道的热气容易吞噬电缆,导致电缆多次需要进行维修,甚至危险,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92是不建议电缆
桥架
敷设在热力管道或者腐蚀性气体管道上方及敷设性液体管道的下方,如有不明白,可以去看下《民用建筑电气设计规范》,或者以下文章:...
桥架
连接需要用内连接片吗
答:
每节(每6米)2跟连接片,1跟接地线。普通
桥架
(每2米)也是一样。内连接要考虑一个事情:防止有飞刃、毛刺伤线缆。不过没有技术上的要求必须要内连接,内连接只是防止连接片强度不够。而且安装时也浪费不少
时间
。不安内连接片可以跟施工队谈版每米降低点价格。桥架的扣锁基本没权有作用了。现在都...
电缆
垂直桥架
安装分支电缆连接怎么做
答:
你的意思应该是
垂直
电缆跟分支到各层的电缆如何连接,这种一般性设计图纸的
时候
已经考虑了,如果说图纸上未明确标明的话,可以采用T接箱(即穿刺线夹),也可以采用预分支电缆,但前提是必须先通过设计单位,要是你想施工更加简单的话,个人建议采用T接箱。
综合布线强弱电
桥架
间隔距离是哪个规范中写到的?
答:
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312--2007。电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、
垂直桥架
及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺...
A、B两村被一条河所隔,今欲在河上架一桥(与河岸
垂直
),问
桥架
在何处,才...
答:
过河做对称A' 连接就好了 与河的交点
电缆
桥架
敷设时水平和
垂直
是否要联通?
答:
那肯定的,而且联通需要劳固,可靠,因为标准流程是整个
桥架
需要可靠接地并测量对地阻值的!
电缆
桥架
有哪些常用规格?
答:
2. 型号:电缆
桥架
的常见型号有槽式、梯式和托盘式三种。3. 材质:电缆桥架的材质多样化,包括镀锌、喷涂、不锈钢、镀彩、铝合金、热浸锌、氧化铝和防火等多种类型。4. 配件:桥架配件丰富,如弯头、水平三通、
垂直
弯通、中分大小头、45度水平弯通、垂直左下弯通、垂直左上弯通、垂直右上弯通、下角...
绘制电缆
桥架时
,“对正选择”中“
垂直
对正”选择()对正,这样在变径时对...
答:
【答案】:C 一般电缆
桥架
选择底部对正较好,因为在变径时,底部对正对于电缆或电线施工较为容易。