99问答网
所有问题
当前搜索:
地下水池与建筑物间距
消防
水池
设计规范尺寸
答:
各(或座位)消防水槽均应有单独的排水管,并应有一条达到最低有效水位的连通管,其管径必须达到设计的灭火供水流量。4、用于储存室外消防水或用于消防车辆的消防水槽,必须满足以下要求:1)消防
水池
的取水高度不得超过6.0米,并设有进水口(井)。2)水口(井)到
建筑物
(除了抽水间)
的间距
不应少于...
解读新《
建筑
设计防火规范》
答:
7. 补充了
地下
仓库、物流
建筑
、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火
间距
; 8. 完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 相关专家解读 1、关于《建规》与《高规》的合并 《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和 《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《...
水池的
最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定
答:
当
建筑物
内的消防用水采用单独储存(即专用消防水箱)的方式,且采用专用的消防水箱补水泵时,为确保消防用水的储水量,其补水泵的启泵水位应是水箱中消防储水量的最低水位线,并在消防储水的监当建筑物内的消防用水采用单独储存(即专用消防水箱)的方式,且建筑物内没有生活饮用水水箱时,由变频供水设备给予...
消防
水池和
消防水箱安装施工应符合哪些要求
答:
3、消防
水池和
消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求;4、安装时池外壁
与建筑
本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工、装配和检修的需要。其
间距
符合本规范6.2.6条第1款
的
要求;5、钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的...
消防
水池
水面距顶最小
距离
答:
水规中规定的是消防
水池的
吸水高度不应大于6米,其隐含的意思是水面距消防水泵的吸水口的垂直
距离
不应大于6米,所以这个顶代表的就是消防水泵的吸水口。希望能帮到你!
水池
防渗堵漏公司
答:
3、制作止水带 漏水完全被堵住后,待处理过的表面干燥后,用PU密封胶现场制作一道弹性止水带,以替代已被破坏的橡胶止水带,适应
建筑物
沉降及拉伸(见图三 三、施工工艺 1、堵漏:① 清理:详细检查、分析渗漏情况,凿除混凝土沉降缝中填充的木头及表面突起及析出物,确定灌浆孔位置及
间距
。清理干净需要...
农村
的地下
井水饮用水距离化粪池
的距离
标准是多少,是水井,不是贮...
答:
埋地式贮
水池
水井周围10m以内,不得有化粪池、污水构
筑物
、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物.当达不到此要求时,应采取防污染的措施.
室外给排水两管道之间
的
最小
距离
规范是什么?
答:
给排水规范规定:室外给水引入管与排水排出管
的
水平净距不得小于1m。给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直
间距
在500mm 以内时,给水管管径小于或等于200mm 的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;...
喷头与墙
的
最小
间距
是多少
答:
喷头到墙边
的
最小
距离
为100mm 2009全国民用
建筑
工程设计技术措施--给水排水245页表7.2.14-5下注喷头到墙边的最小距离为100mm 建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间...
坡面小型蓄排工程
答:
同时,小型蓄排工程的暴雨径流
和建筑物
设计,也应考虑造林育林和种草育草减少径流泥沙的作用。 1.4 坡面小型蓄排工程应充分考虑蓄水利用。 2 规划 2.1 总体布局 在进行坡耕地或荒地治理规划的基础上,坡面小型蓄排工程应进行专项总体布局,合理地布设截水沟、排水沟、沉沙池和蓄
水池
等四项主要建筑物,构成完整的防御...
棣栭〉
<涓婁竴椤
44
45
46
47
49
50
51
52
53
涓嬩竴椤
灏鹃〉
48