99问答网
所有问题
当前搜索:
地下水池与建筑物间距
消防
水池的
国家标准设计规范
答:
但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井
与建筑物的距离
仍须按规范要求保证,而消防
水池与
取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井...
消防
水池和
水泵接合器距
建筑物的距离
是多少
答:
15~40m。水泵接合器与室外消火栓或消防
水池的距离
宜为15~40m。消防水池应贮存灭火期间的全部室内外消防用水量(若有可靠的供水源,即当
建筑物
有城市双向供水时,消防水池才可以考虑减去可补充的部分),这时室外消火栓仅是辅助备用的措施。在这种情况下,水泵接合器与消防水池的距离应控制在15~40m,...
请教蓄
水池与
配电房之间的最小安全
距离
是多少米?
答:
应该最小要10米吧,配电房应该有些防水措施,这样近一点也可以
消防取水井与消防
水池
之间
的间距
有没有规定
答:
4.3.7 储存室外消防用水的消防
水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m;2 取水口(井)
与建筑物
(水泵房除外)
的距离
不宜小于 15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m;4 取水口(井...
建筑物
与河道
的间距
答:
堤坡线以外10~30米,保护范围堤坡线以外200米左右。建房必须是管理范围以外,同时在保护范围内建房必须获得河道管理部门
的
批准。具体政策需到当地河道管理部门咨询。根据《中华人民共和国河道管理条例》(1988年6月10日国务院令第3号发布)有关规定。河道两边规定应有管理范围与保护范围;范围的大小由省或市级...
地下
管道施工要离对
建筑物
多远?
答:
建筑物基础 和管线的关系是 水平
距离
哈 给水管 3m 排水管 2.5m 排水管
与建筑物
基础的水平
间距
,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m;燃气管1.5-4m 热力管 2.5(直埋)地沟(0.5m)热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250...
地下
室挡土墙
距离建筑物
需要多远?
答:
其下缘
与建筑
间的水平距离不应小于2m。居住区内的挡土墙与住宅
建筑的间距
应满足住宅日照和通风的要求。
地下
室内外墙除了上部为框剪结构或外框架-内核心筒结构的剪力墙延伸者外,在楼层不需要设置暗梁,所有剪力墙在基础底板处均不需要设置暗梁。
化粪池
距离
房子最少要多大距离?
答:
《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第3.8.1条:化粪池
距离地下
取水构筑物不得小于30m。离
建筑物
净距不宜小于5m。泥水混合:消化气的上浮作用对污泥产生扰动,消化气对污泥的扰动作用能够让污泥与生物菌群的混合更充分,有助于消化降解。但底部污泥随消化气上升,气泡逸出后,污泥又重新向下沉淀,...
城市供水管道与其他管线及
建筑物的间距
规定
答:
按GB50013-2006 室外给水设计规范 附录A 给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距 表A.0.1 给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距(m)序号 建(构)筑物或管线名称 与给水管线的最小水平净距(m)D≤200mm D>200mm 1
建筑物
1.0 3.0 2 污水、雨水排水管 1.0 ...
室外地上式水泵接合器
距离建筑物
外墙最小多少米
答:
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
地下
消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。水泵结合器距离
建筑物的距离
不小于2m为宜。施工安装 1、统一规定试验压力...