99问答网
所有问题
当前搜索:
地下室顶板钢筋搭接规范
地库顶板
的预埋线管在后浇带里允不允许有接头
答:
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙
钢筋
宜断开
搭接
,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物...
地下室顶板钢筋
锚固是不是和屋面一样
答:
是一样。
地下室顶板钢筋
锚固,跟平常屋面板板筋锚固是一样的。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一,多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室,既可增加使用面积,又可省去房心回填土,还算比较经济。
地下室顶板
双层双向,附加
筋
图纸上没带弯钩,可以不做弯钩吗,有
规范
...
答:
地下室顶板
双层双向的
钢筋
。顶部钢筋可以不弯钩。上部钢筋在顶板的末端需要弯钩。双层双向的附加筋,如果是螺纹的钢筋。底部附加钢筋可以不弯钩,上部附加筋及发射钢筋需弯钩。
地下室顶板
迎水面
钢筋
保护层的厚度是多少?
答:
地下室顶板
迎水面
钢筋
保护层的厚度是不小于50毫米。《地下工程防水技术
规范
》第4.1.6条规定防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。\x0d\x0a在地下水位以下或水下有水压力作用在混凝土结构面上的部位称为迎水面。如:水箱的内墙面,内底面。地下室地下水位以下与土体接触的外墙面,底板...
塔吊穿过车库
顶板
,板
钢筋
如何处理?
答:
钢筋
当然是截断啊。截断时要注意截断点要错开50%,不能留在同一位置上,并要留足够的焊接(
搭接
)长度。另外这个位置的钢筋应该是要加强的(钢筋间距比普通区域小)。 车库
顶板
应该是要防水的,所以应该放置止水钢板,如果以后是采用膨胀加强砼,也可以不放,但防水效果没有止水钢板好。
后浇带的
规范要求
答:
后浇带的
规范要求
如下:1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。3、后浇带内的
钢筋
,有全断开再
搭接
,有不断开另设附加筋的规定。4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天...
双层双向板的底板
筋
的
搭接
位置
答:
底筋在支座1/3处
搭接
。在布置双层双向
钢筋
时,板底部的短方向钢筋应该放在下部,长向的放在上面;对于面层钢筋,短方向钢筋应该放在最上面,长向钢筋在短向钢筋的下面。一般设置了双层双向钢筋就可以不设置板负筋。沉井钢筋混凝土底板的内力计算,可按单跨或多跨板计算。沉井底板的边界支承条件,依据沉井...
地下室
侧墙有哪些基础设计
要求
?
答:
4.
地下室
外墙与底板连接构造不合理;外墙钢筋的搭接不符合《混凝土结构设计
规范
》(GB500102002)根据纵向
钢筋搭接
接头面积百分率修正搭接长度的
要求
。5. 地下室外墙设计中应考虑楼梯间,车道等支承条件不同的外墙计算与设计,不能与一般外墙相同。当
顶板
不在同一标高时,应注意外墙上部支座水平力的传递问题...
地下室顶板
第一根板
钢筋
距梁边多少
答:
地下室顶板
第一根板
钢筋
距梁边是:50mm
地下室顶板
的付加
钢筋
的长度从梁的什么位置算?
答:
规范要求
板支座处的附加
钢筋
长度,为支座中线(梁中线)向跨内的伸出长度算起,如果两边一样可只标注一边长度,如果两边不一样,出图者必须在原位标注两边所伸出长度值,见下图,明白了请采纳!
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜