?消防水池做防水注意事项?
答:
做消防水池这样的施工,也是需要做防水的。我们知道消防水池和我们普通的防水是不一样的。如果做消防水池,大家应该怎样施工呢?其实对一些没有参与过这样工作的人来说,还是有一定的难度的,
消防水池防水做法
?消防水池做防水注意事项?做消防水池这样的施工,也是需要做防水的。我们知道消防水池和我们普通的...
地下室消防水池
施工方案来份WROLD版本的!xiexie
答:
本工程
消防水池
底标高为-3.9米,混凝土自
防水
,强度C30,抗渗等级S6,
地下室
底板上为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,40厚C15细石混凝土保护层;地下室侧墙、顶板为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,120厚1:3水泥砂浆砌永久性保护墙(顶板保护墙为60厚),为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案:一、编制...
消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝哪个方向?
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板...
地下室
A型
防水
套管怎样
做法
答:
所以防水套管的质量对于建筑物防水有着至关重要的作用优质防水套管一般应用在对防水要求较为严格的场合,如地下室或消防工程中,根据应用的地方不同,可分别制作成地下室用柔性防水套管和消防用柔性防水套管两种。在应用中,
地下室防水
套管在预埋安装中要高出地平面50mm以上,而
消防水池
要高出安装面100mm...
消防水池
的施工方案有哪些?
答:
本工程
地下水池
部分考虑全部采用组合钢模板,地上框架结构采用12mm厚木模板,50×100木方支撑。(1)施工缝的设置位置及施工工艺在施工缝上浇注混凝土之前,应先将砼面层凿剔出石子,再用水将施工缝处砼冲洗干净并保持湿润,再刷同标号素水泥浆,确保施工缝的粘接质量。根据以往类似工程经验,各工程部位的施工缝容易出现渗漏...
地下消防水池
墙壁结露如何处理
答:
经过超速搅拌,碾磨混合成水性防结露材料,成膜后为多孔涂层,具有良好的透气性,能够有效地防止在潮湿的环境中的建筑物与设备表面的结露现象。适用范围1、建筑物:工厂、商店、仓库、办公楼、名用住宅、交通隧道、建筑物
地下室
、防空洞等的防结露。2、设备:电力装置、通信设备、水下设施、航空器械、舰船...
消防水池防水
应该怎么做
答:
消防水池
需要做
防水
的。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑...
你好,请教一下
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝那个方...
答:
地下室消防水池
套管一般用在有严密防水要求的管子穿墙处,能够实现一侧有水一侧没有水,柔性防水套管最短长度为300mm 在墙体不足300mm的地方要加厚(参考资料 02s404防水套管图集)
消防水池