99问答网
所有问题
当前搜索:
地下室外墙施工缝做法
地下室外墙
防水保护层介绍?
答:
3、水泥砂浆保护层,防水材料上很难进行砂浆抹面,在高度较低时可以选用。4、其他如木板、聚乙烯泡沫卷材等也可以用。
地下室外墙
防水保护层构造
做法
:1、浇筑混凝土地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。地下室外墙按要求留置
施工缝
、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。
玻璃丝布:
外墙
防水的秘密武器
答:
🚪堵住渗漏通道电空调等各专业在施工过程中都会预埋许多管道,这些管道处容易形成渗漏通道。玻璃丝布能有效地堵住这些渗漏通道,让你的外墙安全无忧。🔍止水钢板解决
施工缝
问题为了确保
地下室外墙
的防水要求,我们可以在墙体中部加铺有玻璃丝布的止水钢板。这样一来,施工缝处的防水问题也能...
地下室外墙
防水规范是什么
答:
在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。7、地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。8、地下室外防水层的保护可以采取软保护层,如聚苯板等。9、对于特殊部位,如变形缝、
施工缝
、穿墙管以及埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。
地下室外墙
防水时候方法1...
外墙施工缝
的主要作用
答:
是指
地下室
混凝土
外墙
水平
施工缝
吗?施工缝是指由工艺或施工操作需要而留置的人为新旧混凝土接缝。1、工艺方面:如地下室底板混凝土施工与墙板施工由于受扎钢筋、支模板等工艺需要,以底板混凝土为一次施工过程,墙板与顶板为一次施工过程,同时为了使墙板与底板的接缝留在剪力较小的部位,一般将水平施工缝留...
建筑
施工
现场的施工作业流程详细步骤?
答:
5、 钢筋绑扎中 6、
地下室外墙
及消防水池的施工缝处的止水钢板焊接施工中 7、
外墙施工缝
处模板挂模 8、外墙模板挂模。注意要用止水螺杆 9、 管道预埋 10、高低跨处模板的下部我们焊上了钢筋支架 地下室高低跨处模板挂模 11、 止水钢板在柱的节点,当然各地在此次的
做法
可以都不大一样啊,有的地方...
地下室
设计中常见问题及对策措施?
答:
工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,
地下室外墙
在计算中漏掉抗裂性验算(违反GB50108-2008第4.1.6条),地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,
外墙施工缝
或后浇带详图未...
外墙
防水
施工
要注意什么?
答:
外墙防水工程在整个建筑工程有着一个很重要的位置。外墙防水工程涉及建筑(结构)或
地下室外墙
外墙还有住房和其他许多壁结构建筑,其功能是提高建筑物的使用寿命,防止雨水和生活用水的侵蚀,保证建筑的内部有一个良好的环境,为人们提供一个舒适、安全的生活空间。
做法
:墙体检查首先在对防水墙处理的时候一定...
梁
施工缝
如何留置?
答:
2、基础底板与
外墙施工缝
留设在底板标高以上320mm处(预留20mm的浮浆层剔凿量);墙顶水平施工缝留置高出顶板底标高25mm处(20mm浮浆层剔凿量) 。所有
地下室外墙
水平施工缝均须在缝中埋设止水钢板。3、顶板后浇带施工缝留置在1/3跨中位置,顶板施工缝与板面垂直,不得留斜茬。4、楼梯踏步一边有剪力墙...
请教:后浇带怎么从图纸上看出来?谢谢
答:
2、如果一直不回填,一下雨就要抽水,基坑降排水费用增加。3、
地下室外墙
长时间暴露,天气、季节变化带来温差的变化,外墙易产生裂缝。4、影响下道工序
施工
。正因为多出了这么一小块,钢筋、模板、混凝土施工受到影响,施工难度大大增加。今天,就讲讲超前止水外墙后浇带的三种不同的
做法
:1、钢丝网永久...
混凝土工程施工时,
施工缝
应留设在那些位置?
答:
(4)有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑,
施工缝
应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 (5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。(6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。( 7)
地下室外墙
及水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面不小于300 ...