99问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带独立支撑体系施工方案
后浇带
模板及支架两侧为什么各留一排支架
答:
后浇带模板及支架两侧各留一排支架。后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,
后浇带支撑独立
设置。
后浇带
留筋,是什么意思啊,到底怎么留的啊
答:
后浇带混凝土浇筑后接缝平顺。2、后浇带部位的模板支承
体系
必须在后浇带部位的砼达到设计要求的100%后,方可拆除,板部位的后浇带模板
支撑
时,两侧考虑采用钢板网,其安装方法按常规操作。3、地下室
后浇带施工
中,底板、外墙后浇带防水是两个值得注意的问题。为防止地下水产生突涌,采用对底板后浇带处混凝土垫层...
关于
后浇带施工
的做法,正确的是( )。
答:
填充
后浇带
,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级(选项A错误,选项B正确),并保持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按
施工
缝的要求处理。在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。(选项C错误)后浇带的模板及支架应
独立
设置...
超详细钢筋混凝土基础
施工
工艺流程?
答:
虽然它们形式各异,但其所用材料和主要的
施工
工艺如放线、支模板、绑钢筋、浇灌棍凝土等基本上同上部钢筋混凝土主体结构是相同的,所以这里仅作简要介绍,详细内容可参见本章第五节钢筋混凝土工程。(1)钢筋混凝土
独立
柱基的施工①模板的
支撑
:独立柱基的模板主要是侧模板,承受混凝土流性的侧向压力。支...
后浇带
的地梁是否都断开?
答:
设计图纸有后浇带的必须按设计要求设置
施工后浇带
,地梁处的后浇带设置位置一般设计有具体位置标示,设计无具体要求时,后浇带位置设置需在地梁净跨的大于1/3处。高层建筑
后浇带施工
注意事项 后浇带两侧保留受荷
支撑
不少于两排,排距不大于1m(包括梁板支撑均应保留)。该部分模板支撑系统要相对
独立
,以便于...
后浇带
地梁都要断吗
答:
常用形式有三种:平缝、阶梯缝和凹缝,分别见下图一、图二、图三。采用哪种形式的缝,若设计图纸已经明确,应按图
施工
。图一 图二 图三 3.2.1.3在施工底板基础垫层时,应在各个基础梁一侧的底板后浇带部位留设积水坑,坑的宽度300,长度为后浇带宽度,深度比基础梁底低300;在挡...
后浇带
是否要断地梁?
答:
设计图纸有后浇带的必须按设计要求设置
施工后浇带
,地梁处的后浇带设置位置一般设计有具体位置标示,设计无具体要求时,后浇带位置设置需在地梁净跨的大于1/3处。高层建筑
后浇带施工
注意事项 后浇带两侧保留受荷
支撑
不少于两排,排距不大于1m(包括梁板支撑均应保留)。该部分模板支撑系统要相对
独立
,以便于...