99问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带支架什么时候拆除
关于钢筋混凝土结构中模板、
支架
的说法,正确的有()
答:
选项A,模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。钢管、门架等
支架
立柱不得混用。选项B,模板安装应保证混凝土结构构件各部分形状、尺寸和相对位置准确;模板的接缝不应漏浆。选项C,脱模剂不得污染钢筋和混凝土接搓处。选项D,模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。选项E,
后浇带
...
建筑技术管理中应注意的几个技术问题 注意做好养护工作
答:
2、墙体砌筑砖 3、构造柱与圈梁的施工 方法/步骤 建筑技术管理中应注意的几个技术问题 应用
后浇带
法的施工技巧施工中必须保证后浇带两侧混凝土浇筑质量,防止漏浆,或混凝土疏松。后浇带两侧应采用钢筋
支架
钢丝网隔断,并由结构设计人员确定两侧断面形式。施工单位应指派专人负责保持后浇带内的清洁,防止后浇带内...
谁有卫生间翻边二次浇灌施工方案和
后浇带
施工方案?望大家能帮帮忙啊...
答:
五、
后浇带
混凝土的养护 对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,其连续养护
时间
不得少于14d。 在混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得
拆除
梁侧模在混凝土上面踩踏或安装模板及
支架
存放重物、及其他易造成的冲击荷载等。六、注意事项 1、后浇带浇筑从地下室开始向上施工。2、地下室基础底板后浇带由于钢筋较密...
模板施工方案
答:
1.7底模及其
支架拆除
时的砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。构件类型 构件跨度(m) 达到砼设计立方体抗压强度标准值的面分率(%)板≤2 ≥50 >2、≤8 ≥75 >8 ≥100梁、拱、壳 ≤8 ≥75 >8 ≥100悬臂构件 ≥1001.8
后浇带
模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。(一般...
关于
后浇带
施工的做法,正确的是( )。
答:
填充
后浇带
,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级(选项A错误,选项B正确),并保持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。(选项C错误)后浇带的模板及
支架
应独立设置...
什么
是胀缝补强钢筋
支架
答:
胀缝补强钢筋
支架
是指在建筑物
后浇带
部位为了进行结构补强而设置的钢筋支架。
房屋建筑中 浇筑
后浇带时
需要做试块吗
答:
后浇带
混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每次浇筑同一配合比的混凝土至少留置一组标养试件,同条件试件组数根据需要留置,但均不得少于三组。应该是高一号的砼,28 龄期送实验室实验。梁板跨度大于2米小于8米时,砼强度满足设计的75%方可拆模;梁板跨度小于2米时,砼强度满足设计的50%方可拆模;...
模板工程制作与安装基本要求?
答:
1、模板应按图加工、制作。通用性强的模板宜制作成定型模板。2、模板面板背侧的木方高度应一致。制作胶合板模板时,其板面拼缝处应密封。地下室外墙和人防工程墙体的模板对拉螺栓中部应设止水片,止水片应与对拉螺栓环焊。3、与通用钢管
支架
匹配的专用支架,应按图加工、制作。搁置于支架顶端可调托座...
后浇带
处怎么支模板?
答:
3.
后浇带
样板区分为两部分:一部分用于支模,另一部分用于混凝土浇筑完成后的后浇带支撑。在浇筑混凝土之前,需要提前准备好模板。4. 后浇带支撑应独立设置。具体做法是:样板区长度为4747mm,宽度为2800mm。下层楼板使用预制过梁替代,后浇带宽度为800mm,使用模板进行封闭。注意事项:1. 对模板及
支架
进行...
基础筏板及基础梁工程施工方案?
答:
浇筑I段砼时的施工流向是先自A30轴至A1轴,再拐至16轴处
后浇带
边;浇筑II段砼时的施工流向是自58轴至18轴处后浇带边。(4)浇砼前应做到:①钢筋已作完隐检验收,符合设计要求。②砼输送泵管
支架
已搭设完成,支架牢固可靠,并保证支撑件及其上的泵管不压钢筋及模板。支架支撑管件应独立设置,不能与模板支架或钢管...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
涓嬩竴椤
其他人还搜