99问答网
所有问题
当前搜索:
台达变频器频率设定
台达变频器
参数设置?
答:
台达变频器
参数设置:将变频器恢复出厂设置,按“ENTER”键,进入参数
设定
界面,连续按下后,直到出现00-00后停止。按数字上移键改为00-02。再按“ENTER”键,面板值显示0,按数字上移键改为9。按“ENTER”键,断电重启后,恢复出厂值成功。将变频器进行参数设定,按“ENTER”键,进入参数设定界面,...
台达变频器
用户自定义
设定
是什么概念
答:
比如说,你可以设置最大频率的比例为80%。最大
频率设定
为50Hz,那么
变频器
输出的最大频率就是40Hz,这时,无论你调节外接电位器还是面板控制器,变频器最大输出固定在40Hz不变(但可以减小,减小到最低频率或最低频率的比例值)。其他参数设置同理。
台达变频器
参数如何设置?
答:
台达变频器
vfd- b如何设置参数
答:
台达
VFD-B
变频器
参数设置是通过操作面板或使用通讯接口来实现的,主要目的是调整变频器的运行性能以适应不同的应用需求。在设置参数之前,了解VFD-B变频器的基本功能和常用参数是非常必要的。通常,这些参数包括电机参数(如额定功率、额定电流、额定转速等)、运行参数(如运行
频率
、加减速时间、转矩提升等...
变频器
参数如何
设定
?
答:
台达变频器
不超过20谢谢有说明书也可以...
答:
将上限
频率
设为20就行了
台达
vfd-b
变频器
多段速如何
设定
?
答:
MI2和MI3外接多段速度选择控制开关相应的
设定
使用出厂设定,速度选择如下:MI2 MI3 1 0选中第一段速度 0 1选中第二段速度 1 1选中第三段速度
变频器
(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源
频率
方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流...
台达
VFD-M
变频器
最高输出
频率
怎样
设定
答:
到参数P03去
设定
,最高400HZ
你好,请问
台达变频器
B系列,升高频,00-00 4772 怎么会出现ERR,调不了...
答:
几种可能性:第一,运行中不能进行调整;第二,有密码保护;第三,参数超过了
变频器
的允许值。
台达变频器
ga700查看
频率
答:
台达变频器
,
频率
主要是在控制面板操作,过程,按Menu按钮进入参数编程菜单,P0.01=1,输入该参数即可实现面板按钮修正频率,P0.01=0,输入该参数即可实现面板模仿电位器修正频率,修正参数后按ENTER按钮确认,然后按MENU按钮退出到0.00频率显示状态。用面板按钮修正频率的,按向上的三角形按钮增加频率即可 ...