99问答网
所有问题
当前搜索:
台达伺服电机参数设置
台达
PLC模拟量怎么控制,用什么指令,怎么用,我想用模拟量输出控制变频...
答:
直接把值MOV至D1116
台达
PLC控制
伺服
回原点?怎么改变
电机
旋转方向,DZRN指令中的操作数,没...
答:
反向回原点可以这么做,程序如图
台达
ECMA系列
伺服电机
给多少脉冲走一圈
答:
ECMA-C2系列,每周脉冲数160000 因此转一圈需要160000*40=6,400,000脉冲
伺服电机
(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速...
我的减速机是1:9的,那么减速比是多少?
答:
减速比就是1:9。比如输入
电机
是1400转,那输出端就是1400/9。减速比=输入转速÷输出转速,连接的输入转速和输出转速的比值,如输入转速为1500r/min,输出转速为25r/min,那么其减速比则为:i=60:1。减速比通俗理解,例如1:100的减速比是电机(马达)转速100rpm(转),输出主轴1rpm(转)。
请问各位大大,
伺服电机
的精度、分辨率一些基本知识。
答:
因为1280000高于20位的但是低于21位的,因此就以20位来表示。20bit是分辨率的位表示法,而1280000是分辨率的脉冲表示法。因此这个编码器的真实分辨率就是1280000p/r 对于4倍频,你的理解是正确的 关于第三段话,我不知道你上面的三段话是否指的是同一个
伺服
,所以没法给你解答,见谅 ...
如何选
伺服电机
(考虑负载特性和转动惯量)?
答:
第二,在确定了哪个惯量的伺服之后,就需要对照扭矩来选择
伺服电机
的功率。第三,在伺服电机的功率确定之后,就需要根据可以提供的电源类型及对伺服电机的特殊要求来进行选择了,比方说,油封、刹车、键槽等等特殊要求,这个可以对照型号定义规则来操作。另外因为技术的日新月异,大多数品牌(
台达伺服
;伊莱斯...
伺服电机
过热的原因有哪些
答:
1、电源电压过高;2、电源电压过低,
电动机
又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;3、修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;4、电动机过载或频繁起动;5、电动机缺相,两相运行;6、重绕后定于绕组浸漆不充分;7、环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞。故障排除的方式:1、降低电源电压(...
台达伺服电机
驱动器通讯地址
答:
台达
B2的
伺服
都是双字的,要写入两个连续的地址。PLC的通讯指令不一样的。
台达伺服
故障代码
答:
1、
电机
在一个方向上比另一个方向跑得快 故障原因:
台达伺服
驱动器维修无刷电机的相位搞错,处理方法:检测或查出正确的相位。故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置,处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。故障原因:偏差电位器位置不正确,处理方法:重新
设定
。2、LED灯是绿的,但是...
台达
plc步进
电机
答:
Y1)、(Y2、Y3)(Y4、5)(Y6、Y7)这四组,Y0,Y2,Y4,Y6接步进驱动的脉冲(一般是PLU标识吧,忘了)Y1 Y3 Y5 Y7 接驱动器上的方向(标识应该是DIR)还有步进
电机
的驱动器一般要加2K左右的电阻。至于程序的话 用PLSY指令 和DPLSR指令 具体的用法你还是看
台达
的手册吧,不好讲。