99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器通电跳闸的原因
丹佛斯
变频器
故障代码u49
答:
您想要问的是丹佛斯
变频器
故障代码u49
是什么
意思吗?跳闸保护。根据查询上海津信变频器有限公司官网显示,丹佛斯变频器故障代码u49的意思是变频器因为
跳闸原因
进入跳闸保护状态,无法使用,解决跳闸后重启即可。丹佛斯变频器全称为丹佛斯交流变频调速器,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。
变频器
上WARNING
是什么
意思
答:
警告。告知目前变频器有这样的问题,但是此类问题暂时还不影响
变频器的
正常运行,但需要尽快处理;如果是ALARM代表问题已经比较严重,一般出现ALARM后,变频器内部就会处理成让变频器停止运行直到故障排除。变频器(Variable-frequency Drive,VFD):应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制...
ABB
变频器
能取消低直流母线电压限制吗
答:
根据ABB ACS 800使用手册说明:直流欠电压跳闸值为0.65 · U1min ,其中U1min是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V和 500 V 单元,U1min 是 380 V。对应主电源电压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直流。所以,当直流母线电压低至334V以下,
变频器跳闸
并发出告警信号。ABB变频器是由ABB...
abb acs800
变频器
历史故障怎么查
答:
2、
上电
后控制盘上显示:ACS800 TEMP(4210)。故障
原因
:
变频器的
IGBT温度过高,故障
跳闸
极限为100%。由于车间现场环境温度过高,配电室空调损坏或电机功率不符合所引起。处理方法:检查环境条件;检查通风状况和风机运行状况;检查散热器的散热片,并进行灰尘清扫;检查电机功率是否超过了单元功率。3、上电后...
变频器
控制电机需要设定哪些参数?设定的原则又
是什么
?在使用的时候又需...
答:
变频器
控制电机即变频电机。变频电机的参数大多数可不变动,只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可,例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调整的...
变频器启动冒烟在
变频器的
进线端有3个630A保险 其中一个烧毁 而且所有...
答:
在解除故障之前不要换保险,合闸!!!先要查变频器内部电路问题。你不会的话找修
变频器的
查。你的保险630A的,肯定是很大功率的变频器,一般的这样的变频器野要十多万吧,请人来检查整个电路或者自己看书检查内部电路。无元件烧毁不代表无元件损坏。一定要记得,找出故障
原因
前,不要
通电
。你也不给分...
变频器
维修
答:
故障分析:该泵为离心水泵,没有冲击现象,离心水泵的负载特性如下图所示,从特性线分析,当频率在16Hz时,
变频器的
电流很小,远远小于额定值,不会造成过电流
跳闸
。但叶轮卡住电动机堵转,电流会很大。如是叶轮卡住频率上升不到16Hz就会跳闸,所以过电流跳闸另有
原因
。电动机绕组短路的可能性最大。故障...
变频器是什么
哦
答:
具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的值取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。 14、失速防止功能
是什么
意思? 如果给定的加速时间过短,
变频器的
输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而
跳闸
,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行...
如何正确使用和维护
变频器
答:
变频器 F008 故障( Ud<min ) , 是因为电源
跳闸
失电,恢复供电后按 P 健 复位即可。 ⑵一台 SAMCO-I 变频器停机时过压跳闸。
变频器的
设定引数很多,如果个别引数设 置不当,会导致变频器不能正常工作。过压出现在停机时,主要
原因
是减 速时间太短(若 无制动电阻及制动单元) 电机转速大于同步转速, 转子电动势...
ABB
变频器
显示AL10
是什么
意思?
答:
变频器
AL10报警是欠压, 发生
原因
: 1.电源电压(检查电源是不是电压低了) 2. 伺服放大器内部元件坏(如果电源是好的,把放大器上的除电源线外的线都拔掉,再
通电
,还报这个,就是伺服坏了)
棣栭〉
<涓婁竴椤
36
37
38
39
40
41
42
43
45
涓嬩竴椤
44
其他人还搜