变频器
的启动和停止
如何
接线
答:
看你的
变频器
说明书吧,因为变频器不是简单的接线就能运行的,首先得知道那几个是外接端子(变频器的输入端子),而这些端子对应的功能,就得在变频器中设置了。这些端子中有一个端子是公共端,从公共端引出线,通过继电器触点与对应端子接通,对应端子的功能就会实现,一般变频器每一个输入端子都有默认...
变频器
遥控接收
器如何
连接
线 如何
连接线变频器遥控接收器
答:
1、安装遥控接收器开关,有两种接法,一个是串联在线路中,原来开关在常闭位置。2、另一接法是和原来开关并联,原来开关应该在常开位置。3、看说明书,找出以下端子(各品牌
变频器
叫法不同)(控制运行停止)+10V端子,模拟量输入端子和对地端子(控制速度)4、外加一个继电器,启动按钮让它吸合,停止...
变频器如何
正确接地?
答:
变频器
接地故障原因及解决办法 变频器本身就是干扰源 透过动力线来干扰其他电器元件 要解决此干扰最有效的方法就是有效接地 接地的目的就是要将此杂讯(电场造成感应电)排除 无法排除还会乱窜当然就故障原因 A 动力线截面积不够尤其接地线 无法将感应电排除 B 整场接地线带电 不仅无法排除 还反相
进入
C...
变频器
使用注意事项
答:
电源应接在变频器输入端的R、S、T端子上,切不可接在变频器的输出端(U、V、W),否则会损坏变频器。接线后,必须去除松动的末端,这可能会导致异常、故障和故障。变频器必须始终保持清洁。在控制台上钻孔时,注意不要让碎屑和粉末
进入变频器
。禁止短路切勿在端子+和PR之间连接除建议的制动电阻选项之外的任何东西...
变频器
的使用方法
答:
变频器
可以用,使用单相输入的变频器就行,但电机需接成三角形接法以适应220V的线电压。变频器电机参数需按照220V的参数设置。变频器更方便相比买单项电机带动三相发电机这样的发电设备哪个更稳定?各有千秋,变频器更方便点。切换方法可以使用插销与插座切换,也可以使用三个接触器进行切换。但必须在变频器停止...
变频
电动机的接线方法?
答:
变频
电动机的接线方法:变频电动机的接线方法与普通电机相同,一般为星形接法,不同的是变频电机后面带一个独立的散热风扇,对电机进行强制冷却。把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是...
变频器
的正反转
怎么接
答:
一般
变频器
的说明书上会给出正反转的使用方法的。
康沃
变频器
的电阻接法
答:
康沃
变频器
的电阻接法如下:1、内部四个端子:DC/R。B/DC。B-。DC-,其中DC/R与B/DC出厂时短接。2、四个端子的内部接线:其中DC/R是接三相桥整出来的直流母线的正端。3、B/DC与DC/R短接后也是直流母线的正端。4、B-经一个开关管接到直流母线的负端。5、DC-直接接到直流母线的负端。
变频器
需要外接电抗器该
怎么
接线没弄过请说的详细点
答:
直流电抗器是接P+上,接P+,P-那不是短路,
变频器
如果有两个P+端子用短接片短接,把短接片取下,接电抗器两端即可。由于变频器会产生高频干扰,影响周边的敏感的控制设备;建议,配置变频器专用滤波器,电抗器,随之会附带接线说明,上面标称了输入、输出等。直流电抗器主要用于变流器的直流侧,在通用...
我想问下这个是
怎么
回事,如果这个
变频器
要接制动电阻和制动单元
怎样接
啊...
答:
如果有内置制动单元的话,就在P+和PB端子上接上制动电阻就可以了,如果没有内置制动单元的话,就要用外置制动单元,外置制动单元
进线接变频器
P+ P-两个端子,制动电阻再接在制动单元上面。需要注意的是:外置制动单元进线端分正负,不能接错,电阻端不分正负。