99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器输出电压波形
变频器输出
怎么比显示
电压
高很多,380V变频器,输出有500多伏!
答:
变频器输出波形
为PWM波,PWM波含有丰富的谐波,变频器面板上显示的380V,是指这个PWM波的基波含量。其包含谐波在内的真有效值比380V高,若你测量的是真有效值,500多伏完全是可能的。准确测量变频器输出电量的基波、谐波、功率等参数,推荐选用AnyWay变频功率测试系统。
变频器输出
端
电压
值平衡稳定,通过连线在电机端则电压不稳而跳动是什么...
答:
这主要是两个方面的原因,一个是
变频器输出
的
波形
,不是标准的正弦波,而是叫PWM/SPWM波,比较类似于方波,这种波形,含有较多的谐波;另一个就是就是线路中会存在分布电感和分布电容,变频器输出的电能在线路中传输的时候,会有反射及衍射等现象出现,就会出现您所说的这类问题。对于这个问题的解决,...
为什么不能用万用表测量
变频器
的
输出电压
答:
不是不能用万用表测量变频器的输出电压,是部分万用表测量的数据没有一点儿参考价值,测量结果甚至可能会给人带来误会、困扰,因为这个测量结果比实际电压值会高很多,有的时候,测量到的输出电压甚至高达上千伏,会让不明白原因的人大吃一惊的……之所以会有这样的测量结果,是因为
变频器输出电压波形
...
万用表测量
变频器输出电压
,无论变频器输出多少,测量结果似乎没有什么变...
答:
传统万用表测量交流电压主要采用两种方式:峰值检波法和均值检波法。你用的万用表可能是基于峰值检波原理。变频器输出
波形
为PWM波,所谓PWM波,就是脉宽调制波。
变频器输出电压
变化时,实际改变的是脉冲的宽度,其高度(峰值)并没有变化,因此,测量结果基本不变。新型的万用表,支持真有效值测量模式,...
变频器
有一项
输出电压
为380V有两项为60是什么情况?
答:
这就是电源导致的,还是要对电源采取措施。如果电源电压正常的话,那一般就是变频器自身出现问题了,比较可能的原因就是:检查驱动电路电压是否正常,光耦是否坏了,电解电容是否漏液,逆变模块是否坏了,控制板(CPU板)是否坏了等。这需要变频器厂家或专业维修变频器的人士去搞定。
变频器输出电压波形
...
汇川
变频器输出
量不出
电压
是什么原因电机再运行正常?
答:
变频器输出
波形 一、变频器输出波形 变频器输出的
电压波形
为PWM波,含有基波及高次谐波。基波频率在几赫兹至几百赫兹之间,一般应用于驱动电机的频率在200Hz以内。高次谐波频率为变频器载波频率的整数倍(1、2、3、4、5……。以西门子M430变频器为例,它输出的基波频率为0至650Hz,载波频率为2KHz至...
变频器输出
电流波形?
电压波形
?
答:
电压
为PWM波,电流近似正弦波。
变频器输出
的
电压
能不能用万用表测量
答:
不能用万用表测量,低压交流电变频器的输出电压可以用万用表测量,直流电
变频器输出电压
可以用万用表测量。用万用表测量变频器的输出电压,建议从万用表的较高档开始测量,如果测量值偏小的,再逐次降低测量档数。通常说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际
输出波
...
三电平
变频器
的
输出波形
是什么样子?
答:
下图是3300V永磁风力发电机用三电平变流器的
电压波形
和电流波形,仅供参考!
示波器看
变频器输出波形
老是变?
答:
这种现象在
变频器
PWM
电压波形
观测中常有遇到,尤其是开关频率较高,而基波频率较低的时候。那是因为你的示波器是变采样频率的。看半个周期时,横坐标单位时间较小,此时,采样频率较高,满足采样定理的要求,信号显示正常。想看整个周期或多个周期时,横坐标单位时间变大,采样频率会随之变小,而变频器...