99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器直流母线电容选择
变频器
过电压故障如何解决?
答:
解决电网过电压对
变频器
的影响,主要思路是对变频器中间直流回路多余能量进行有效及时处理,同时要预防或者降低多余能量馈送到变频器的中间直流回路,让电网产生的过电压处于一定的允许值内。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使
直流母线
电压超过额定值。而...
能量回馈单元的工作原理
答:
电机所发出的电能将会储存在
变频器
的
直流母线
滤波
电容
中,如果不把这部分能量消耗掉,那么直流母线电压就会迅速升高,影响变频器的正常工作。能量回馈单元,通过自动检测变频器的直流母线电压,将变频器的直流环节的直流电压逆变成与电网电压同频同相的交流电压,经多重噪声滤波环节后连接到交流电网,从而达到...
变频器
中的电压等级分为几类?
答:
分开低压如220V和380V,中压如690V,高压如1200V ,
变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置, 其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。简单地说变频器是通过改变电机输入电压的频率来改变电机转速的。从电机的转速公式 可以看出,调节电机输入电压的...
变频器
的故障及维修
答:
某
变频器
有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为
直流母线
欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波
电容
电压为0伏。由于充电...
90kw潜水泵
变频器
启动设置多长时间比较好?
答:
90千瓦潜水垒
变频器
只能设置多长时间比较好,这些大概设置,10分钟左右它就可以进行预热,然后设置就比较好。
变频器
制动单元的工作原理
答:
变频器直流
侧加放电电阻单元组件,将再生电能消耗在功率电阻上来实现制动。小功率制动单元一般在变频器内部,外部只接制动电阻。大功率的制动单元由外接的制动单元接到变频器
母线
上。当电动机制动时,电动机的电能反馈回母线,使母线电压升高,升高到一定值时,开通制动单元的开关管,用制动电阻消耗母线上一...
为什么
变频器
要把交流变
直流
再变交流
答:
②在电缆输电线路中,
直流
输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗.在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴
电容器
,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的...
变频器
驱动电路常见故障及解决方案?
答:
基本可以判断此
变频器
的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有100%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从
直流母线
上断开,中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大
电容
的放电电流烧坏,下面就讲...
变频器
如果输入端输入的电压太高,变频器会烧坏吗?
答:
会的,
变频器
的电压输入上下浮动一般在50伏以内,电压过高容易烧坏。电机发热,变频器显示过载,对于已经投入运行的变频器如果出现这种故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器如果出现这种故障。很可能是 V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题,例如一台新装变频器,其驱动的是一台变频电机,电机...
altivar
变频器
ATV12hu15m2显示05F是什么故障?
答:
这个故障代码应该是OSF,而非05F,OSF的意思是:输入过电压。先检查电源电压是否正常,如果电源电压正常,一般是
变频器
的电源电压检测电路存在问题或电源谐波含量较大导致的,这个需要变频器厂家或变频器维修专业人士检测后确认。如果电源谐波导致的,可以尝试在变频器的电源侧加装MLAD-VR-SR变频器输入电抗器...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤