变频器的igbt怎么测量好坏
变频器
显示
IGBT
故障是什么原因?
答:
原因分析:接地保护线路动作。当交流电机驱动器侦测到输出端接地且接地电流高于交流电机驱动器额定电流的50%以上。需要注意的是此保护系针对交流电机驱动器而非人体。故障排除方法:1,检查与电机连线是否有短路现象或接地。2,确定
IGBT
功率模块是否损坏。3,检查输出侧接线是否绝缘不良。
变频器
接线端和地线之间用摇表
测量
是不是会得出“漏电”的结论?
答:
变频器
是严禁用摇表
测量
相间和对地绝缘的,变频器输入输出端都是电子元件
IGBT
对感应电压非常敏感。测量时用普通万用表就可以了
你见过
变频器
上
的IGBT
模块内部构造吗?今天拆解一个看看
视频时间 01:19
我想问一下
变频器
短路什么引起
答:
(2)
变频器
内部问题 如果上述
检测
后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器内部出现问题,应予以排除。在逆变桥的模块当中,若
IGBT的
某一个结击穿,都会形成短路保护,严重的可使桥臂击穿,甚至于送不上电,前面的断路器将跳闸。这种情况一般只允许再送一次电,以免故障扩大,造成更大的损失,...
变频器
驱动电路常见故障及解决方案?
答:
当一台
变频器
大电容后的快熔开路,或者是
IGBT
逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡
测量
六路...
abb acs800
变频器
历史故障
怎么
查
答:
总而言之,你查
变频器的
模拟量给定讯号就可以。ABB ACS800变频器报2340故障
如何
处理? 故障程式码2340:在非并行连线的传动单元中
检测
到短路电流;输出电流过大; 重点检查放在逆变器模组上。应该是变频器本身
IGBT
故障。 查出问题,首先更换备件IGBT,换一组三个,并且检视驱动板是否有焦糊的点。
igbt
工作原理和作用
答:
IGBT的
工作原理是通过加正栅电压来形成沟道,为PNP晶体管提供基极电流,使其导通。IGBT是结合了双极型三极管和绝缘栅型场效应管的优点,具有高输入阻抗和低导通压降的特性。与GTR和MOSFET相比,IGBT具有驱动功率小、饱和压降低、载流密度大的优点,适用于600V及以上的变流系统,广泛应用于交流电机、
变频器
、开关电源、照明...
请问
变频器
短路什么引起
答:
(2)
变频器
内部问题 如果上述
检测
成对使用,由六个单元组成三相输出。当发生故障令同一相的上下臂回路同时导通,由于IGBT的管压降仅有几伏,这相当于让数百伏的高压电源直接短路。IGBT单元将承受直流母线的高电压大电流,瞬时形成雪崩效应,大电流产生电弧,高温迅速烧融IGBT模块内部管结,令模块外壳破裂。虽然
变频器
驱动设计有软...
变频器
怎维修?
答:
楼主把我观点,我说一个维修电气的基本思路。1、检查电源(电源是整机动力的源泉,只有电源正确后,后面的才能保障)2、
检测
震荡部分(波形发生)、波形整形电路、推动级,功率(电流)输出电路。注:示波器可以观看到每处的波形情况(形状,电压幅值等信息,双综示波器可以看到
变频器
输出波形之间的相位角,...