99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器母线正负在哪
变频器
中直流
母线
有什么作用?
答:
变频器
中直流
母线
的作用为:在变频器中承载整流后将交流变成直流。技术研究 在比例连动或有能量反馈的负载(例如:油田瞌头机,脱水机,拉丝机,起重机,比例连动控制系统等负载)一般使用变频器驱动都需增加反馈电网的装置或制动电阻,否则无法顺利使用.。采用反馈电网的方式,其投入成本高。采用制动电阻...
施耐德58
变频器
直流
母线
电压怎么量不出来?
答:
参数里有这一项显示。另外,380V
变频器
的
母线
电压大概是直流530V,注意万用表的档位和量程。
为什么
变频器在
上电没有启动的情况下,输出端U V W对地有-240V左右的只...
答:
我曾经遇到过你说的情况,
变频器
未运行时
母线正负
极对输出端子的直流电压电压就有几百伏,最后发现是输出端子绝缘下降了,拆下端子测量发现端子因为现场坏境的影响绝缘强度下降,换个新的就好了。还遇到过的就是逆变模块与驱动电路上油污等其它异物过多,清洁后就没有这种情况了。我公司的新机器在上电不...
什么是
变频器
的
母线
?
答:
输入三相电源电压为410时,
母线
电压(直流电压)为578v为正常。考虑到功率因数0.95,母线电压计算为410*1.414*0.95=554v。因为厂家母线电压出厂时一般故意设置比实际高20-30v,为了便于及时过压保护。
变频器
运行过程中过流,有三种过流方式。你的是在加速中过流?恒速中过流?减速中过流?你的电源...
用万用表交流电压档测量
变频器
直流
母线
P端和输出U端怎么有几百伏的电 ...
答:
输出U端是交流电位,该交流电位由直流
母线
通过IGBT通断获取,与直流母线电位是相关的。你采用交流档测量,测不到直流分量,测到的是交流分量,应该是相电压的数值。
变频器
信号线模拟量4-20mA接线时
正负
极能接反吗
答:
变频器
信号线模拟量4-20mA接线时
正负
极是不能接反的。变频器输入模拟量信号一般有4-20mA 、0-20mA、 0-5V、 0-10V等。模拟量输入信号特别容易受到外部干扰,所以一般使用双绞屏蔽线作为信号线;而且配线距离尽量短,一般不要超过20米;如某些使用工况容易受到外部严重干扰时,模拟信号员侧需要加滤波...
变频器
用的直流电抗有方向吗
答:
直流电抗器是不分方向的,他只是有铁芯的线圈而已,并且一般都做好插头了,可以互换插的,丹佛斯
变频器
内部就采用了这样的直流电抗器。
变频器正负
供电有什么好处
答:
变频器
的短路保护一般是从主回路的
正负母线
上分流取样,用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题,都可能造成故障停机
F740
变频器
怎样看
母线
电压
答:
pr52,选择8,直流侧电压
变频器
中直流
母线
有什么作用?
答:
变频器
中直流
母线
