99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器最多带几个电机
原一
台变频器带
二台4级电机能不
能带
二台2级
电机台
4级电机?
答:
这就要看
两个
方面,一个是
变频器
的功率是否足够用,另一个方面,就是要看是否可以满足生产工艺的需求。毕竟,两极
电机
和四极电机的转速、扭矩等方面是存在差别的,但变频器只能输出一个频率,不能同时兼顾两极电机和四极电机的转速、扭矩等需求。变频器 ...
用一
台变频器
控制
多台电机
可以吗
答:
一
台变频器带多
台电机可以的,
几台电机
功率之和不要超过变频器容量。要给每台电机分别加一个热继电器进行过载保护。变频器要使用v/f控制方式。
一台
变频器
可以
带多台电动机
吗?请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如...
答:
可以的
变频器
容量要大于运行
电机
加起来的总和 负载正常全部运行起来以后 你可以测总的电流大小 根据这个电流来选择变频器 保护要加独立的保护 热继电器和综合保护器都可以 常闭触点可以串进启动端子 或者常开点接入变频器的故障输入端子 保护器保护时 给变频器一个开关量的故障信号 达到停机 ...
一
台变频器
拖动
多台电机
时应注意哪些问题?
答:
a,所
带电机
的功率不能差异太大,一般不相差二个功率等级以上。b,
电机最
好是同一个公司生产,如果是同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率一致,以保证良好的同步性能。c,充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,
变频器
的...
变频器
可以同步带2
个电机
吗
答:
可以,最好
两台电机
功率,接法都相同
1.5千瓦
变频器能带两个
一样转0.37千瓦
电机
吗?
答:
只要
电机
的额定电压和额定频率相同、电机的总功率和总电流不超过
变频器
额定值,就可以这样使用。需要注意的是:1、变频器不能使用矢量控制及直接转矩控制,只能使用标量控制(恒压频比控制 V/F);2、变频器中需要设置电机的总功率和总电流。
十一千瓦
变频器带两个
三千呀带一个四千瓦能带吗
答:
可以 。缺点就是三
个电机
转速同升同降。
一个
变频器
驱动
两台
参数相同的
电机
,要求同时运行,可以实现吗?_百度...
答:
变频器
一拖二,不是同时
带两台电动机
,而是在先后带,旁路切换。这个在工厂的
多台
风机、水泵中用得多。当第一台机的频率达到工频时,用旁路切换,变频器再带第二台电机。作用类似软启动器!只能用于工频拖动。不推荐这样做。变频器价格不高,还是单独控制吧。可以一拖二启动(启动后旁路到工频,仅当成...
一个
变频器
如何带2
台电机
答:
规定在1分钟内
最多
只能启动一台电机,如果
两台电机
同时启动,可能过流保护跳机)都有要求,有时采用一台额外的与电机相匹配的小电机用于启动,启动结束并检测同步之后甩到大
变频器
上。这样作有许多好处,例如相对独立变频器驱动,电路结构简单,统一启动的各个设备只能使用相同的工艺参数。
用一
台变频器
能控制
多台电机
吗,如能,电机不同工作频率可以吗,是否要...
答:
可以控制多
台电机
,但得根据需要进行适当的配置,电机同时运转不同频率肯定达不到。不同时运行时可用电路进行切换控制,是否需要PLC可根据需要选用。。具体得根据现场情况说了。。
棣栭〉