变频器
出现0c3是什么
故障
?0c3是在不断闪烁的
答:
特别 是在没有面板的情况下这种判断办法更方便。一般在绿灯亮,红灯灭的情况下是在控制面板的操作状态下。 绿灯闪烁,红灯亮则是操作面板禁止控制。绿灯灭,红灯一秒闪烁一次,此时
变频器
为
故障
状态。lenze变频器出现0c3故障相关问题 Lenze变频器启动跳闸快速维修 ...
正泰
变频器
NVF2-11显示
oc3
怎么恢复正常?
答:
一、
OC3
:恒速运行过电流 1、
故障
原因:1)负载发生突变或异常 2)电网电压偏低 3)
变频器
功率偏小 2、解决措施 1)检查负载或减小负载的突变 2)检查电源 3)更换功率更多的变频器 二、变频器过电流 过电流是指除电压过低和电动机过载以外引起的过电流,发生在变频器因过电流而跳闸。变频器的过...
富士
变频器
0C3是什么
代码
答:
OC3是故障代码
,其含义为:恒速过电流。
富士
变频器
报OC2,
OC3
答:
故障
显示OC1、OC2、
OC3
,是富士
变频器
最常见的故障之一,它指变频器加速、减速和恒速中过电流,此故障产生的原因有以下几种。1.加减速时间过短,这是最常见的过电流现象。可依据不同的负载情况相应调整加减速时间,就能消除此故障。2.大功率晶体管损坏也可能引起OC报警。从早期的用于G2(P2),G5(...
sinovo
变频器故障代码
E.
oc3
?
答:
根据Sinovo
变频器
的
故障代码
说明,E.
oc3
代表过电流限制。这种情况通常是因为电机耗电过大,电机驱动负载突然增大,电网电压降低,变频器本身故障等原因引起的。解决此问题需要进行详细的调查和诊断,常规的方法包括检查电机的负载情况,检查电机相关的电路部件是否正常,检查变频器输出电压和电流是否正常等。如果...
aloyi
变频器
显示
oc3是
什么意思
答:
变频器
过电流。一、外部原因:1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。3、过流
故障
与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置...
富士
变频器
按运行既跳
OC3
,求解解决办法
答:
富士
变频器
根据操作模式跳至
OC3
,可以通过以下几点解决问题:1、检查负载支座以排除负载变化的可能性。2、增加输出导抗,降低漏电流。3、修改液力变矩器参数,例如电流限制F43 / 44 / H12,增加扭矩f37(增加电压并减少电流)。4、更换逆变器。OC3通常是由以下方面引起的:负载变化:1、负载的物理变化...
英威腾
变频器故障OC3
怎么办
答:
英威腾
变频器故障OC3
表示恒速运行中过电流。具体原因和处理方法看下图。
正泰nvf2g
变频器
c03是啥
故障
答:
正泰
变频器故障码OC3是
过电流报警,故障类型:加速过程中过流 减速过程中过流 运行中过流 可能的故障原因:加速时间短;U/f 曲线不合适;瞬停发生时,对旋转中电机实施再启动;电机缺相,2. 减速时间太短;3. 短路或负载突变 对策:请延长加速时间;增减转矩补偿电压;请将F139中的电源投入启动设为OFF...
英威腾
变频器故障代码
答:
英威腾
变频器故障代码
有:逆变单元故障(OUT)、电流检测故障(ITE)、POFF故障、OU过压故障、SPO输出缺相故障、过流OC故障、UU故障、OL1与OL2故障、SPI故障、OH故障、BCE故障、EF、CE故障、TE故障、EEP故障、PIDE故障。1、逆变单元故障(OUT)此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V...