99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器两个0V可以并联
一台
变频器
带两台电机
答:
您的分析是不正确的 如果设定值是10.无论它计算出的增加值是多少,只要它到达了设定值,输出频率都会自动稳定在一个相应的频率上,而不会将设定值增加。建议您仔细看一下恒压供水的概念 还有PID的概念 水泵串联,扬程增加,流量不变 水泵
并联
,扬程不变,流量增加 ...
两个
1.5KW的电机
并联
,用
变频器
驱动,变频器用输出功率为2.2KW的
可以
吗...
答:
不行的,
变频器
功率必须大于电机总功率
两线制的电流信号怎么和
变频器
连接
答:
1、既然是电流信号,可以采用串联方式,即电流先从
变频器
模拟端子入,再由另外一模拟端子接入PLC的模拟量,反之亦可 2、需要注意的问题是串联的阻抗不要超过电流源规定的最大阻抗,这个最大阻抗可从电流源信息中查询。如超过,可采用在所用的变频器或PLC模拟端子上
并联
电阻。3、注意变频器和PLC连接可能...
2个变频器
怎么同步
答:
同时给启动信号,但是先给其中一台给定,然后把这台的实际输出值通过他的模拟量输出口输出到另一台的给定接口。这样做只能说是差不多一致,应为后一台可能会有一点延时。如果你想做到两台
变频器
的输出连相位都一致是不可能的,相位一致只有通过
并联
的逆变模块的变频器才能实现。
三菱
变频器
F740控制两台电机怎么接线
答:
两台多大的电机?是同步启动吗?如果两台电机的功率等于
变频器
的总和可以并连接线,同时启动,分开保护,变频器电流设定成两台电机的总电流值,如果单台电机功率和变频器配套,变频器仅仅是为了启动电机,可以在变频器后端安装两台接触器,启动完成把变频器分开接触器单独工作。
3g3jv ab002单相
变频器
输入电源怎么接?
答:
变频器
的控制电路大体可分为模拟和数字两种。1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200
V
继电器程序回路)分开布线。2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用
两个并联
的节点或使用双生接点。3、控制回路...
一台
变频器
控制两台电机,一用一备,远程/现场控制。问:如果其中一台电机...
答:
可以的。我刚重装系统没法画给你。
变频器
输出端
并联两个
接触器,一个接触器输出端接电机1,一个接触器输出端接电机2。变频器设置两套参数对应两台电机(包括自学习)。要电机1工作时一号接触器动作,要电机2工作时2号接触器动作。这些都是plc控制的。两个电机的接触器必须做电气联锁或机械联锁,保证...
同步控制器控制七个
变频器
怎样接线?
答:
串联。
变频器
输入(R、S、T),输出(U、
V
、W)绝对不能接错,将变频器接地端子良好的接地(如果工厂电路是零地共用,那就要考虑单独取地线),多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源...
如何用一个
变频器
同时驱动
两个
电主轴
答:
变频器
低压系列的话一般是0~460
v
,所以你不用担心电压。变频器里面电机参数组可以设定转速
变频器
控制电机,
两个
个电位器调速,如何实现?
可以
的话附上线图,求高手指...
答:
可以用递增递减按钮调速,多
并联两个
按钮就可以两地调速,当然启动按钮也要并一个。