主变压器
的额定电压
答:
选择
变压器
容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也只是一种选择。(2)当安装两台及以上
主变
时,每台容量的选择应按照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为
变电所
全部负荷的60~75%,通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60...
35/10KV降压
变电所
,最大负荷5000KW,请问
主变
型号及容量选择,是否需要...
答:
第3.1.3条 装有两台及以上
主变压器
的
变电所
,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。第3.1.4条 具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。第3.1.5条 电力潮流变化...
变电站
一般几个
变压器
答:
变电站
一般有4台
变压器
。一台
主变
,一台备用。还有两台是它们的所用变。
关于
变电站
设计
变压器
和接线 的一些问题 电气工程及其自动化_百度知 ...
答:
能不能选180MVA的, 要看
变电所
未来5-10年有没有扩容需求而定, 如果没有, 你选180的, 就是浪费!具体型号我手头没有相关资料, 你可以去查或者度娘!2. 主接线部分(根据电气一次手册和DL/T5218-2012)220KV侧, 不知道出线几回, 无法确定, 可以给你个思路: 一般4回及以上, 宜双母线接线; 10-...
变电所的主
接线类型
答:
在污秽地区或场地狭窄处, 110~220 kV配电装置则采用屋内式。气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)则同时具有占地少和防污秽等优点, 它也有屋内式和屋外式两种。电力变压器 变换电压的设备。它连接着不同电压的配电装置,习惯称为
变电所的主变压器
。凡降低电压向地区或用户供电的变压器称作降压变压器; 凡升高...
零件厂的总降压
变电所的变压器
一般用什么备用方式?
答:
一般来说,零件厂的总降压
变电所的
变压器备用方式主要有以下两种:1. N+1备用方式:该方式是指在变电所运行
的主变压器
旁边安置一个备用变压器。当主变发生故障或需要维修时,备用变压器可以立即转换为主变继续供电,以保证设备持续稳定运行。N+1备用方式的优点是简单可靠,切换时间短,适用于一些对可靠性...
由于所用变压器的熔断流量不够,
主变压器
10KV侧需分列运行 这句话是什么...
答:
1 此变电所有2台及以上
主变压器
,常规接线方式是几台主变都用10KV向一段母线供电,所用变压器接在10KV母线上,一旦有一台主变压器停止运行的时候,还有其他主变能够继续向所有变供电,以保证
变电所的
内部用电不受影响。不过这种接线方式,10KV母线上的短路电流比较大,因为是由接在10KV母线上的所有主变...
变电站主变
保护有哪些?它们的原理是什么?
答:
主保护包括:1、瓦斯保护,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号。原理:当
变压器
内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向...
求论文一篇 《供配电技术在工农业生产和日常生活中的应用 节约用电...
答:
第一章
变电所主变压器
的选择及主接线的设计 一、变电所主变压器台数、容量及型式的选择 1、变压器台数的选择 据国际《35-110 KV变电所设计规范GB50059-92》有关条文规定,为保证供电的可靠性,变电所一般装设两台主变,当只有一个电源的变电所可由低压侧电网取得备用电源给重要负荷供电时,可装设一台,现时待...
主变压器
有载调压档位一般都有17个档位,我想问一下:新变压器投产时,为 ...
答:
新
变压器
投产时投产时放在额定档是因为抽投产的时候负荷很小,变压器输出短为额定电压,不需要调压,等到负荷上来后,输出端的电压就小于额定电压,所以要调档位以保证输出端为额定电压。变压器上电运行低压侧输出电压,控制系统投入工作后,启动电路自动退出。采用蓄电池启动方式,具有电路简单、易实现的优点...