请教各位大神:测试
变压器电压
变动率范围国标中一般规定多少?哪个国标...
答:
35kV及以上供电
电压
正、负偏绝对值之和不超过标称电压的10%,20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%、-10%。GB/T12325《电能质量 供电电压允许偏差》有规定。
...为50Hz接到60Hz电网运行额定电压不变则
电压调整率
增大是为什么?_百度...
答:
励磁因为
变压器
绕组电抗与频率成正比,所以漏电抗增大、励磁电流减小,铁芯损耗大约与频率的二次方成正比,所以增加。带负荷后变压器压降比50赫兹时大,
电压调整率
增大。用U=4.44fNΦm这个公式计算。当频率f增大时,U不变,那么额定电压下的磁通Φm就变小了,也就是说,频率f增大后,不需要原先那么多...
什么是
变压器
的
电压调整率
?该参数有何意义?
答:
上面的说的不对。
电压调整率
是指
变压器
空载与负载情况下输出电压的变化率。因为变压器空载和负载情况下电流是不一样的,所以线圈本身电阻分得的电压也不一样,所以输出电压有微小的差别,减去这个电压差后的实际输出电压和额定电压之比就是电压调整率。电压调整率和变压器绕组直流电阻、短路阻抗值等参数都有...
什么是
变压器
的
电压调整率
,它与哪些因素有关?
答:
电压调整率
定义为:当输入电压不变,负载电流从零变化到额定值时,输出电压的相对变化,通常用百分数表示。dU=(Uo-U)/Uo Uo:空载时输出电压 U:
变压器
热平衡后的满载电压,即设计电压。
变压器
的短路阻抗跟什么有关?它跟
电压调整率
有关系吗?
答:
变压器
的短路阻抗主要与线圈的漏磁面积有关还和电抗高度有关;短路阻抗是当变压器某线圈短路时,另一侧线圈流过额定电流时所施加的电压百分数;短路阻抗在继电保护中作用重大,是保护电网的重要参数;
电压调整率
,是一般的电压输出电压调节比.一般±2×2.5%,是5档,也有调节范围比较大的±4...
关于
变压器
什么是输入
电压
,输出电压
答:
变压器
分两种,一种升压器,一种降压器。对于升压器来说,低
电压
变高电压就是输入,高电压变低电压就是输出。降压器刚好相反
...带纯电感负载在额定情况下运行时,其
电压调整率
为多少?
答:
先回答第二题。根据条件知道β=1,cosφ=1。先求额定电流,因为是三相
变压器
,所以额定电流等于I1n=Sn/1.732U1n=5600/1.732*35=92.376.然后再求相
电压
,因为短路试验是在高压侧进行,高压侧是角接,额定电压都是线电压,而公式中的U1n是相电压.故U1n=35*10^3/1.732=20207.25 最后带入公式...
如何计算
变压器
的
电压调整率
?
答:
看来你是知道
变压器电压调整率
的计算公式和方法的。为了求出变压器的等效电阻和等效漏抗,就必须知道变压器容量、阻抗、损耗等参数。有下面的办法:1、知道了变压器的容量规格,去查变压器的损耗标准值。如果是电力变压器就去查国标GB/T-6451-2008《电力变压器技术要求和参数》是9型的标准。也就是可以计算...
电压调整率
和
变压
比的关系!
答:
看问题分析好像是指
变压器
吧?变压器的变压比,指的是变压器一次电压和二次电压之比,例如这台变压器的一次绕组电压为220KV,二次绕组电压为110KV,常规的说法就是这台变压器的变比是220比110KV;
电压调整率
是指变压器抽头对应的调压范围。如果你的变压器的一次绕组抽头是±2×2.5% U ,那么常规的说明...
变压器
轻载会不会造成变压器的
电压
过高?
答:
普通
变压器
在带负载后电压会有一定的下降,称之为“
电压调整率
”,通常限制为“带额定阻性负载”时不大于10%,并把此刻的电压称为“额定电压”。至于到底差多少,要看变压器的内阻,功率越大内阻越小电压降就越小,大几百W以上的变压器会低至5%以下。小功率整流变压器(10W以下)由于导线细内阻大,会...