99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器有功功率怎么算
根据
有功
和无功的电量
怎么计算
电费
答:
你说的太笼统了,一般大工业电费分三个部分不晓得你们有没有 基本电费,就是容量电费,一般是容量超过315KVA的工业用电电度电费按
有功
表和互感器倍率计算,如果是高供低计还得加上分摊的
变压器
铜铁损无功表是用来
计算功率
因数的,然后根据功率因数的高低来计算力调电费是增还是减。
...低压侧的
有功
和无功值,有正有负,问
如何计算变压器
的负载率
答:
不计
变压器
损耗,不计需求系数,不做无功补偿,变压器为10/0.38kv 1000kva,
计算
负荷为(700*700+600*600)的开方=921.95KVA,
功率
因数=700/921.95=0.759
变压器
内的电表实用度数
怎么算
?
答:
实用度数和功率因数没有关系。电度表所显示的度数都是
有功功率
,也就是实际消耗的电能。但如果装有电流互感器,那就得把所显示的度数再乘以互感器的倍率,就是实际消耗的度数。
如何计算
所有电机使用时的实际
功率
答:
首先,耗电量指的是用电的“度数”,以1kW的功率工作1小时,耗电1度。消耗的功率是
有功功率
,不是无功功率,也不是视在功率。而且这个被消耗掉的有功功率直接传输给了电机,因此我们应该从电机电源输入端
计算
或测量这个功率。其次,
是如何
得到功率。对于三相交流电机来说,输入有功功率 = 3 * 相电压...
无功补偿后,可增加多少
变压器
容量,
怎么计算
,谢谢。
答:
首先要知道,补偿前
有功
,无功,
变压器
容量,
功率
因数;确定功率因数要补偿到多少,一般是0.92-0.95;因为无功需求变少了,因而有功出力增加,原来变压器容量一定时,无功变小则有功增加,即可换算到变压器容量需求降低,原容量-降低后容量即为节省(或者说增加)的容量。
变压器
的负载率是多少?
答:
已知
变压器
容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为
有功功率算
。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...
200千伏安
变压器
照明用电另加1台15千瓦电机用电无
功功率
每月为0.44—0....
答:
功率
因数=(
有功
电度+有功变损电度)/根号[(有功电度+有功变损电度)平方+无功电度+无功变损电度)平方]功率因数就会过低,这种情况
怎么
提高补偿均无效果的。若功率因数从0.6提高到0.95时(用电量要达到一定数量),每KW功率需电容补偿量为1.004千乏,200千伏安
变压器
可负载功率≥160KW,需总电...
有功
无功什么意思?
答:
无功功率的理解 1、在电网对用户输电的过程中,电网要提供给负载的电功率有两种:
有功功率
和无功功率。有功功率(p)是指保持设备运转所需要的电功率,也就是将电能转化为其它形式的能量(机械能,光能,热能等)的电功率;而无功功率(Q)是指电气设备中电感、电容等元件工作时建立磁场所需的电功率。 2、无功功率比较抽象...
400千伏安的
变压器
能载多少千瓦,
怎么算
,有公式吗?
答:
你好:——★1、供电
变压器
的输出功率,以视在功率为准, 400 KVA 的变压器,输出功率就是视在功率 400 KVA 。——★2、千瓦为
有功功率
。视在功率与有功功率的换算公式是:视在功率 × Cos φ = 有功功率。Cos φ 为负载端的功率因数。——★3、如果以功率因数为 0.8
计算
(实际运行中,...
功率
因数补偿原理
答:
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,
变压器
也不能变压,交流接触器不会吸合。 (打个比方,农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是
有功功率
,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土
怎么
能运到堤上?) 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从...