变压器怎么配补偿电容
1000KVA的
变压器电容
柜配多大?
答:
现在有卖现成的低压无功自动
补偿
装置。内配三相
电容
,最多可以带12路电容1000KVA的
变压器
,配300Kvar电容就够用了。使用每路30Kvar电容,10路就够了考虑电容长期自动投入、切除,缩短电容寿命,提高维护质量,最好备用一组。有疑问,找我
三相电机
补偿电容怎么
连接?
答:
电力电容器是一种无功补偿装置。如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。下面小编为大家介绍三相电机
补偿电容怎么
连接?电机补偿电容器接线方式?三相电机补偿电容怎么连接?单独对一台三相电机进行无功补偿没有先例,一般是对一台
变压器
进行...
1000kva
变压器
需要多大
电容补偿
答:
1000KVA的
变压器
应配置
补偿电容
的容量为420kvar。补偿前工厂自然功率因数大约=0.8。通过
电容补偿
把功率因数提高到0.95时,按《新编电工常用计算手册》查表得每1KW功率需
补偿电容
量为0.42kvar,所以1000KVA的变压器应配置的补偿电容的容量=1000*0.42=420kvar。
4台
变压器
总容量为2000KVA,需
配电容补偿
多少?谢谢
答:
变压器
效率一般约0.8,负载功率因数平均在0.7附近,从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量0.691KVar,需总电容补偿量:Qc=2000×0.8×0.691≈1160(KVar)4台变压器总容量为2000KVA,需
配电容补偿
为1160KVar。
1250KVA
变压器
,现在的电流是1500A,功率因数是0.5,请问该用多大的
电容
...
答:
补偿电容器
容量计算 提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:设有功功率为P,无
电容器补偿
时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptgφ1 并联...
变压器电容怎么
算?10000金币
答:
变压器电容
按公式算。
补偿
前功率因数cosΦ1,变压器容量S,补偿后的目标功率因数cosΦ2,需要的补偿量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)。此处S即为变压器的容量,考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。
...时75千瓦电动机无法启动想接一个
电容补偿
器
怎么
接,电容补偿器需要多 ...
答:
需无功
补偿
量约50Kvar,可采用2只25Kvar电力
电容
并联固定补偿,用100A三极断路器单独接电力电容,在电机开启前首先合闸电力电容,然后开启电机。
电容补偿
正常范围是多少
答:
容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数cosφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要
补偿电容器
容量为:补偿前:cosφ1=0.70,φ1=0.7953,...
...2500KVA的
变压器
并联使用,现在要算出要加
电容补偿
的话,需加几组多 ...
答:
2台2500的
变压器
下面所带负载的起始功率因数为多少?
补偿
一般达到0.92-0.95之间 起始功率因数为0.7 补偿至0.92 每个柜子需要补偿 1039Kvar的电容 用100Kvar的
电容器
串6%的电抗器需要 14 段 可做成两面柜 一面柜7段电容器 柜体大小为1200mm宽的GCK柜子 起始功率因数为0.7 补偿至0.95,...
变压器
低压
电容补偿
为什么需要星型连接和角型连接配合
答:
角形接法的
电容器
与星形接法的电容器的优缺点:角形接法的电容器每只电容器上的电压是0。4KV,电压高,安全性相对较低,但在相同情况下,容量大,成本低。星形接法的电容器每只电容器上的电压是0。25KV,电压低,安全性相对较高,但在相同的情况下,容量小,成本高。二者在一般情况下的
补偿
作用...