变压器
通电时,其四周的硅钢片是否带电,手去触摸会被
电吗
?
答:
因此,就根本不存在手摸会被电着的情况哟!这是因为什么呢?这是因为,
变压器
的硅钢片与其绕组之间是相互绝缘的哟!除非出现绝缘被击穿的现象,才有可能导致变压器硅钢片出现带电现象的呀!只是有一点需要提醒,那就是不管变压器本体是否带电,建议人们最好不要用手去触摸变压器本体哟!不怕一万就怕万一哟...
变压器
下面的黑色电缆外面
有电吗
?
答:
黑色电缆,外面是黑色的绝缘皮,不会带电,如果带电,那估计是绝缘契损漏电,这样会很不安全的,一旦发现要及时上报。
电线杆上的
变压器有电
的位置
答:
是
变压器外壳
顶部的出线套管和引线。变压器是用来改变交流电能的设备,电线杆上的变压器采用油浸式,即变压器油通过电磁场对交流电进行变压。变压器外壳接地,即使带电部位出线套管和引线
有电
,也不会对周围环境和人造成伤害。
设备
外壳
带电,人触摸容易触电,电流的走向如何,为什么,书本上说接地体电...
答:
你好:——★1、接地极存在电阻。电力规程规定:
变压器
中性点接地电阻不大于4Ω;保护接地的接地电阻也不大于4Ω。——★2、以两者的接地电阻为4Ω来计算,当设备
外壳
带电时,电流通过保护接地极电阻、和变压器中性点接地极电阻形成回路。由于两个接地电阻的分压作用,此时设备外壳对大地的电压变为相电压...
变压器
接地不良有那些伤害
答:
变压器接地不良主要的危害:1、一旦变压器发生漏电将会使
变压器外壳
带电,对人身安全造成伤害;2、对于零线接地运行的变压器如果接地不良,将会影响用电设备的正常运行;3、如果接地不良还将影响变压器保护装置的正常动作。导致变压器接地不良的原因有以下几种:1、变压器本身接地螺栓松动、生锈等;2、接地母线...
变压器外壳
只允许一点接地吗?两点可以不?
答:
是的,两点不可以。电力
变压器
正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。
外壳
可以用布胶板、玻璃布板、酚醛塑料、聚乙烯、尼龙等各种绝缘材料来制造。一个外壳中可以只装一个压电元件,也可以同时...
微波炉高压
变压器
接地,接在
外壳
,人摸外壳怎么不会触电,求教各位老师...
答:
如果电气设备可靠接地,当发生相线碰壳故障时,故障电流将通过
外壳
的接地线流入大地,外壳的电位基本与大地等电位,此时如果有人接触设备外壳,人与大地之间的电压很低,不至于形成损害身体的电流。所以此答案是对的,也是用电规范中要求电气设备一定要有安全接地措施的原因之一这就是单相触地故障.会不会...
为什么攀爬
变压器
会触电
答:
在电压等级不高的情况下,接触
变压器
的
外壳
是不会触电的,一般是接触到导线的情况才有触电的。在电压等级稍微大一点的情况下,人与导线的之间的电气距离足够短,发生了空气击穿,人就会触电。
变压器
的外部结构问题。
答:
因为
变压器
的外壳是接地的,所以高压相线要被绝缘体支撑起来,保持与
外壳有
一定的距离,而被连接到瓷套管顶端的螺杆上。而变压器内部的高压绕组的线端,通过套管中心的铜螺杆引出到套管的顶端。于是,外面的相线便通过套管连接到内部的绕组上了,构成电的通路。套管外部的像小伞似的一个个瓷裙,保证在下雨...
可否带电测
变压器
的接地电阻。
答:
只要在安全距离以外,带电检测变压器的接地电阻是完全可以的。例如,变压器的高压端通常在顶端,你在足够安全距离的下端测量作业,不会有危险。另一方面,你测量的变压器通常是绝缘良好、并且外壳已经接大地,所以
变压器外壳
不会带点,在这种情况下带电测量接地电阻,既不会影响测量精度,也不可能损坏测量仪表...