99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一二次电流之比
变压器
的变比等于
一二次
侧电压瞬时值
之比
答:
变压器
的变比等于
一二次
侧电压瞬时值
之比
这句话是错误的。变压器变比是变换电压或电流的装置,一次绕组和二次绕组之间的电压或
电流比
,在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2的比值称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2,变比是变压器设计中计算误差的一个概念。两组变压器的绕组分别是N1和N2,N1是...
有一台400kva/10kv的三相
变压器
,要算出一次则和
二次
则的
电流
及电压变比...
答:
400kva/10kv的三相工业
变压器
的电压变比一般为10/0.4=25/1 一次则额定
电流
:I=S/
1
.732/U=400/1.732/10≈23.1(A)
二次
则额定电流:I=S/1.732/U=400/1.732/0.4≈577.4(A)
关于
变压器
的变压比计算
答:
变压器
的变压比计算如下:在一般的电力变压器中,绕组电阻压降很小,可以忽略不计,因此在原边绕组中可以认为电压U1=E1。由于副边绕组开路,
电流
I
2
=0,它的端电压U2与感应电动势E2相等,即U2=E2。所以由上面的原、副边感应电动势公式得:公式中K为原边电压U1和副边电压U2
之比
,这个K的数值称为...
变压器
变比到底怎么计算!
答:
电工学名词,
变压器
变压比的简称。变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比.原绕组输入电压与副绕组输出电压
之比
,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数 变压器的主要计算公式
变压器一二次
侧
电流
与电压有什么关系
答:
所以
变压器
功率等级确定,一次侧输入,电压越高,
电流
越小;
二次
侧输出,同理,电压越小,电流越大。这里的常数η是指变压器的效率,是变压器自身性能决定的,而变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
变压器
的一次侧
电流
为何小,
二次
侧电流为何大?
答:
P1=一次功率,P2=二次功率)它是由功率决定的,依你所说的1250千伏安的
变压器
,如果一次侧要达到1250千伏安,那么1250除10千伏乘功率因数除根号3电流就是72.17安,二次就是1250除400伏乘功率因数除根号3电流等1804安,如果二次侧电流小了也就没1250千伏安了,所以说一次比
二次电流
小。
...
变压器
容量为800KVA 一次电压为10KV 请问
二次电流
与一次电流的比值是...
答:
一次电流为800/
1
.732/10=48.2A
二次电流
为800/1.732/0.66=700A 二次电流/一次电流=700/48.2=14.5
2000KVA电力
变压器一二次
侧
电流
计算方法
答:
10KV/0.4KV,2000KVA电力
变压器
一次侧
电流
:I
1
=2000/(1.732*10)=115.47A,
二次
侧电流:I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离...
变压器一二次
绕组匝数
之比
等于
答:
变压器一二次
绕组匝数比等于电压比,也等于
电流
的反比。也即N1/N2=U1/U2=I2/I1 N代表匝数 U代表电压 I代表电流
在忽略
变压器
内部损耗情况下变压器的
一二次电流之比
与什么成反比_百度...
答:
与
变压器
的变比成反比,与绕组的匝数比成反比。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜