当前搜索:
发电机三相电流不对称
电动机运行时
三相电流不
平衡的原因有哪些?
答:
运行中的电动
机三相电流不
平衡有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与
电机
接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等;3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
发电机
静子
三相电流不
平衡,有哪些影响,应如何处理?
答:
发电机
是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋转磁场相对静止,它的磁力线不会切割转子,当
三相电流不对称
时,将和生一负序电流,负序电流所产生的磁场,使 转子表面产生出两倍于工频即100周/秒的电流...
为什么电动机运行时
三相电流不
平衡?
答:
(3)电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组
电流不
平衡现象。2、
三相
电压不平衡主要表现:(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送
不对称
电源电压。(2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。(3)动力、照明混合共用...
发电机
定子
三相电流不
平衡原因和处理
答:
运行中的电动
机三相电流不
平衡有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与
电机
接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
电机三相电流不
平衡的原因有哪些
答:
电流不
平衡的原因:1.
三相
电压不平衡。2.
电机
绕组匝间短路。3.绕组断路(或并联支路中一条或几条支路断路)。4.三相匝数不相等。
为什么电动机运行时
三相电流不
平衡?
答:
电动机运行时
三相电流不
平衡的原因有:\x0d\x0a(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;\x0d\x0a(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;\x0d\x0a(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;\x0d\x0a(4)启动器接触不良,使电动...
发电机三相
电不平衡?
答:
您好!是平衡的,如果不平衡主要原因:1)
发电机
及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2) 某条送电线路非全相运行。3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子
三相电流
表指示
不对称
。主要现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流...
发电机
发出的
电流三相不
平衡怎么办?
答:
50kw的电机额定
电流
在95A左右,对比实测数据,A相电流已经超过额定.同时和BC相电流超过50A,属于严重不平衡状态,由于各相电流产生的磁拉力相差太大,没把你
发电机
震坏已经算万幸了。你各相负荷Sa=110×0.22=24.2KVA,Sb=66×0.22=14.52KVA,Sc=55×0.22=12.1KVA,你们的用电应该基本都是照明...
200千瓦水力
发电机三相电流不
平衡是怎么回事?
答:
主要原因有:1)
发电机三相电流
差别增大,发电机负序电流指示增大。2) 发电机冷、热风温度升高。3) 机组产生100HZ的倍频振动。4) 发电机
不对称
过负荷保护定时限部分动作于报警,反时限部分动作于跳闸。解决方法:1) 发电机三相不平衡电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表,机组振动情况等,...
柴油
发电机组三相不
平衡是什么?
答:
3)造成转子的振动和发热。2.原因:1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2)某条送电线路非全相运行。3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示
不对称
。3.处理方法:当
发电机三相电流不
平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障...