空调
压缩机
独立运行,我把高压处用手堵住,吸气低压处吸气小,
排气
高压处...
答:
这显然是
压缩机排气
不良了,你想想,一个冰箱压缩机,才一百来瓦,高压用手都堵不住,,这个5匹机,3千多瓦,就能堵住,故障是很显然的,但有一点,如果低压进气口有堵塞,进气量小的话,排气量也会不大,,看看有
没有
这方面故障。
压缩机
怎么测量
吸排气
好坏
答:
因此,通过准确测量
吸排气
温度可以得出吸排气是否良好的结论。其次,测量
压缩机
的吸气和排气压力也是一种常见的方法。通过使用压力计来测量吸气和排气的压力差,可以判断压缩机是否存在吸气或排气阻力。如果差值过大,可能是由于冷凝器或蒸发器中有堵塞或压缩机内部密封不良等问题。因此,通过测量吸气和排气的...
空调室外机工作时高压和低压管都没气
答:
氟”了。3、制冷系统部分,有“堵塞”现象,需要您断开制冷系统的铜管,单独实验
压缩机
的“
吸排气
”情况才能“确定”。如果说压缩机“没气”,要准确判断呀:需要您将压缩机上的高压排气管和低压吸气管断开,然后运行压缩机,这种情况下如果
没有
“吸、排气”的话。您就需要“更换”压缩机了。
冰柜
压缩机排气不
足怎么修
答:
冰柜
压缩机排气不
足的原因多种多样,可能是冰柜排气管道堵塞、压缩机故障、冷凝器问题、电路故障等。以下是一些可能的修复方法:1.清洁排气管道:如果冰柜排气管道堵塞,导致排气不畅,可以先尝试清洁排气管道,将气路畅通。首先,关闭冰柜电源,并将机器拆开,检查排气管道是否有堵塞的地方。使用专业的排气...
冰箱
压缩机
焊开了吸气
排气
管以后,能
不
能开机试机的,我试了一下,排气...
答:
在
吸排气
管路都被焊开的情况下,如果强行
压缩机
启动,此时压缩机就是在压缩空气,且压缩机几乎
没有
回油,如果多次或者较长时间这样强制压缩机运转的话,压缩机就会彻底烧毁。很短时间强行压缩机启动,排气口肯定是有排气才算是正常。没有排气出来的,考虑压缩机是不是已经卡缸了。
冰箱
压缩机
吸力小但是
排气
很足是怎么回事?
答:
这个在
没有
专业工具的情况下,只能用手堵住
排气
口,一般是堵不了的,如果堵了后就一直不出气了,那就是不行。当然上述动作是在通电运行稳定后。600a的冰箱
压缩机
,正常工作压力很低,大概在0.02MPa以下或是负压,所以你的判断不够准确。有可能不是冰箱压缩机的问题,你可以用钳形万用表测一下工作...
空气
压缩机
无供气压力是什么原因?
答:
二、设备转速 检测高压压缩机的排气量与转速成正比,而转速往往会随电网的电压、频率而变化。当电压降低或频率降低时,转速将下降,使检测高压
压缩机排气
量减少。三、气体泄漏 转子相互之间及转子与外壳之间在运转时
没有
接触,保持有一定的缝隙,所以会产生气体泄漏。压力升高后的气体通过缝隙向吸气管道及...
怎么快速测试空调
压缩机
的
吸排气
足
不
足
答:
你接上电启动,用手按住
排气
孔,尽力按,让气压自动弹开你的手,按了放,放了按。几次这样,再按住吸气这边。开机的同时用嵌表测下电流,看空载和负载时的电流变化之间的电流差,两比的机子一般再五安左右。排气压力十公斤左右,机子就没多大的问题 ...
空调制冷
压缩机
维修教程(空调维修工说压缩机坏了怎么办)
答:
1、故障类型:
压缩机吸排气
性能差产品型号:KF-23GW/Y故障现象:冷却效果差。分析:空调系统试压后,运行电流一切正常,但出口温度20,蒸发器输入管够凉,回水管
不
够凉。压缩机焊上测量其吸排气量,发现吸排气量不够,导致制冷效果不佳。解决方案:更换压缩机经验总结:制冷系统无脏堵时,有氟泄漏时要...
挖机空调
压缩机不
加制冷剂高压管
没有排气
低压管也没吸气但加制冷剂又...
答:
并
压缩
成高压、高温的氨蒸汽,这时候氨蒸汽中又加进了电动机的热功当量所附加的热量;冷凝器中的氨蒸汽,将热量传送给温度较低的冷却水,失去热量的氨蒸汽被冷凝成为液态氨;节流阀将冷凝下来的液氨再有节制的补充给蒸发器,使蒸发器能够连续地工作;整个工作过程就是 ...