99问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器如何计算液位
用差压
变送器计算液位
时,差压变送器的量程
怎么
确定
答:
手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置迁移:先
算出
正压的
压力
,因为你的仪表是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=
变送器
与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8 接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*...
用
压力变送器如何
测量
液位
?
答:
有必然关系的。通过送入容器物质的比重,
压力变送器
在内部
计算
得出当前
液位
高度。仅仅和测量液体的比重有关系。
如何
用差压
变送器
测量低温液体的
液位
答:
1.用法兰式差压变松器,带毛细管的那种,不用迁移。2.用普通
变送器
测量时,得将低压测导压管灌满液体。看变送器显示多少?然后将显示值作为新的零点,量程作相应的迁移。3.导压管做液封或加热,让液体汽化后直接测差压。制氧系统都是这种测量方法。
一个敞口容器,用压力表或
压力变送器
能否测量出其
液位
高度?
答:
可以的。压力表量程选择0--容器高
液位
米数,例如容器最高液位10米,量程就选择0-0.1兆帕。把压力表安装在容器最下面,表针随着液位高低变化。
压力变送器
也同压力表一样。
差压
变送器怎么
测锅炉汽包
液位
差压变送器怎么代替测
答:
差压法测量
液位
,是基于流体静力学的原理进行的。其原理如图所示:PA 为密闭容器中A点的静压(气相
压力
);PB为密闭容器中B点的静压;H 为液位高度;γ为液体重度。根据流体静力学的原理可知,A、B两点的压差为 ΔP = PB -PA = Hγ 如果是敞口容器则 P = PB = Hγ 式中 P ─ B...
仪表
液位变送器
-液位的
计算
问题?
答:
1.MAX.W.P 是最大工作
压力
的缩写,指你的表可耐最大3.5Mpa 的压力。2.变送器显示-2000mm~+500mm而不是+500~+3000mm,是因为你对零点做了2500mm的负迁移。3.1.9Kpa=1(水的密度)*9.8(重力)*大约0.2(高度),没有猜错的话,你的
液位变送器
下法兰口距罐底应该是200mm高左右。
投入式
液位变送器如何计算
?
答:
投入式
液位变送器
是利用
压力
的原理测液位的一种静压式液位计。一般投入电缆的长度等于要测试的液位的最低点到最高液位的长度加上安装平面到液位最高点的距离。
10 差压
变送器
分正负压室,如要测量一个罐的
液位
,罐底为正,还是罐顶为...
答:
罐底为正。因为之所以用差压
变送器
通常罐子是密闭的带有
压力
,液体顶部压力+液体自身产生的压力=液体底部的压力 为了测量
液位
,所以首先测量的是液体自身产生的压力 液体自身产生的压力=液体底部的压力-液体顶部的压力(差压变送器负压侧)也就是 差压变送器 正压-负压测的正值 ...
使用两个
压力变送器
可以测量密闭容器中的
液位
吗?
答:
一只差压变送器对
液位
的测量可达到0.2级的精度,而两只
压力变送器
对液位的测量只能达到0.5级。因此,采用两只压力变送器对密闭容器的液位测量,在技术上市可行的,但在实际应用中是不会有人去采用,除非在非常紧急的情况下去临时地用一下。其中的差异就是,一是精度问题,二是价格问题。
量程为0~100kPa的电动差压
变送器
的输出电流为12mA时,其
液位
多高?(被...
答:
变送器
的标准输出信号4~20mA,也就是说现在的输入
压力
为50KPa,再根据P=ρgh
计算液位
深度
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力变送器测量液压缸的压力
液位计算公式单位
智能压力变送器测液位
液位怎么计算