答:
要根据实际使用工况而定了。建议最大负载200-250
kw
。
ZC-YJV3*185+2*95的低压
电缆
能带
多大
的负荷?距离350米
答:
如果电机是星三角启动的话,按3.5倍的启动电流考虑,可负载57
KW
。如果电机是软启动,可按2.5倍的启动电流考虑,可负载80KW。如果电机是变频启动,按1.5倍的启动电流考虑,可负载134KW。
...包括照明(220V)
用
电和
动力
(380V)用电的配线?
答:
你列出的是
电缆
型号、规格和敷设方式。如:YJV-3x95+2x50mm2-SC
100
YJV---型号---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3x95+2x50mm2---规格---5芯电缆,其中3跟95mm²,2跟50mm²的 SC100---敷设方式---穿直径100mm的钢管,暗敷在地板(顶板)内 3、你要想干电,首先要学会...
一台发电机150
KW的要用多大的电线
答:
一台发电机150
KW的要用
185的铜
电线
。先计算其电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732x0.38x0.75)=303A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般取0.75)。查《电气工程常用数据速查手册》,用截面为185平方的交联聚乙烯绝缘铜
电缆
(四芯)即可。
不好意思了,应该是1000
千瓦动力用电用
4*240
电缆
够不够。麻烦你帮我计 ...
答:
一般4芯
电缆用
在380V电压的比较多,照此电压等级计算的话,电流要达到1800多,这个电缆载流量差的远,肯定不行。应该走铜排比较合适!
1000
千瓦动力用电用
4*2400平方米
电缆
可以吗
答:
应是4*240的低压电缆吧,你应用的是三相380的电机吧(应不是一个电机吧)如是三相低压电这么大的负荷大约为2000A的电流.建议用母线排(铜排
100
*10).如果
用电缆
,单根的是不行的,要根据你的
动力
分配用多根电缆.至于怎么选择你可去我的空间看一下相关的文章 ...
500
千瓦需要多少平方的电缆线
答:
50
千瓦需要
25平方
的电线
。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取
电缆
载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照三相四线功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,...
1000
kw
照明电路 采用380v
动力
电源
需要多粗电缆
答:
1000
kw
?是不是1000瓦?1000
千瓦
不是一个小的数目,一般不会只用一台变压器,也不会只用一路
电缆
。一般的最粗的电缆只有240平方毫米(铜芯),不可能承受380V一千千瓦的功率(最少需要1500安培的电流)。你用得上1000
KW的
功率照明吗?一般路灯每个250W,每50米一盏,(1000KW/250)*50=200公里!
1000
千瓦动力用
电,用3*240+1*120
电缆
够不够。
答:
I=1000/(1.73*0.38)=1521A,应为4条240并联。
三相
动力电
有150
KW
负荷,请问
需要多少平方
的铜芯
电缆
?
答:
150
KW
电流300A,可用150的
电缆
即可,如果你功率不同时使用,可降低线径。