99问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙钢筋计算
钢筋
La怎么算
答:
6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的
计算
方法。 (1)
剪力墙
墙身 (一)、剪力墙墙身水平
钢筋
1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折...
剪力墙
竖向
钢筋
搭接倍数应为多少?100%是1.2LAE,50%是多少,依据哪里?_百...
答:
应该是1.2倍。如果按照受拉钢筋接头百分率确定修正系数,应首先确定钢筋是否是受拉钢筋,但这是设计人员的问题,
剪力墙钢筋
的受力情况是很复杂的,配筋情况也是多样的,有单排的、有双排的、有多排的,有内外侧钢筋规格、间距不同的。根据受力形式不同分别确定接头百分率,如果有特殊要求设计人员会加以...
梁
钢筋
锚固长度怎么算
答:
6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的
计算
方法。 (一)
剪力墙
墙身 一、剪力墙墙身水平
钢筋
1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长保护+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折水平钢筋根数=层...
请问高层建筑框剪结构的
钢筋
含量平米多少?
答:
连接部分的基础之间设置后浇带,后浇带设计要求在主楼主体封顶后再进行浇筑。高层框剪结构建筑根据设计的高度和层数不同,每平方米含钢量在55kg~85kg之间,设计选用的钢材,主受力
钢筋
采用二级钢和三级钢,三级钢采用的较多,构造钢筋选用二级钢和一级钢,砼设计采用C50 、C40 、C35三个等级的砼。
梁支座锚固怎么算?
答:
6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的
计算
方法。(1)
剪力墙
墙身(一)、剪力墙墙身水平
钢筋
1、墙端为暗柱时A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙长-保护层+弯折B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折水平钢筋根数=...
不同直径100%搭接
钢筋
搭接长度
答:
1、不同直径100%搭接钢筋搭接长度:Ll=1.6La、LlE=1.6LaE。2、当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LaE按不同直径较小的
钢筋计算
。3、11G101-1 混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板)。
剪力墙
剪跨比怎么
计算
答:
《混凝土结构设计规范》11.7.4条有
剪力墙计算
剪跨比的定义,为计算截面的弯矩设计值与剪力设计值的相对比值。将剪跨比定义为剪力墙的高宽比。《多高层
钢筋
混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》P172提到,剪跨比大的悬臂剪力墙表现为高墙(H/hw》2~3),剪跨比中等的为中高墙(H/hw=1~2),剪跨比很小...
剪力墙
配筋怎么看
答:
问题一:pkpm中怎么看剪力墙配筋 上面是暗柱配筋,指一端配筋总和,下面是水平
钢筋
,地上部分里结果没有后头的数字,指的是指定间距内,双侧水平筋配筋总和,比如H1.5,指定间距200,那么双侧配筋总和150,水平筋直径10就够了 问题二:pkpm satwe 中
剪力墙计算
配筋 H0.9-18(双侧/m)是什么意思,该怎么配,详细点告诉下哈...
我
计算
的
剪力墙
结构
钢筋
含量为32KG每平米正常吗
答:
剪力墙
一般每平米50~60公斤。框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6层)45左右 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右一般转混住宅(6层)在27左右。某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,
计算
全面积...
双层双向
钢筋
怎么
计算
答:
起排长度距支座50mm(比如以梁为支座,从打过混凝土成型后的梁边开始量,而不是从梁
钢筋
开始量)你这个,2800方向底筋下料长度=2800+(左支点+右支点)/2;个数=(1450-50*2)/150+1 负弯矩筋长度=2800+(左支点+右支点)-各支点最外边钢筋的空间(比如200厚的
剪力墙
,要减15的保护层和20的...