99问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙止水钢板怎样安装
水平
止水钢板怎么
施工
答:
一般考虑厚度和高度,如果一次性浇捣,会因混凝土自重导致浇捣时混凝土滑向池底(考虑到混凝土塌落度情况)不能成型,必须分两次浇捣,第一次是池底和一部池壁,第二次是池壁上部分,那么这个就存在施工缝,为了防水渗水,用
止水钢板
。止水钢板一般放在
剪力墙
中间(两排钢筋中间)。具体的可以百度下。
止水钢板
操作方法有哪些?
答:
2优点:该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围-45℃~+60℃。成本要高很多,施工速度比较慢。规范要求,使用
止水钢板
的
剪力墙
,墙体厚度不宜小于250mm,止水钢板与钢筋间净距离为:墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径;当墙体厚度为250...
后浇带
止水钢板
规范搭接多少
答:
搭接50mm,双面焊接
2米长,2米宽的水池上放一块3毫米的
钢板
,
怎样
加工结实
答:
止水钢板
与止水钢板的接缝焊接,搭接长度为50mm,钢板焊接应分两遍完成,接缝处应该要留2mm焊缝,遍施焊时,首先要在中间、两端点焊固定。2、止水钢板定位筋设置,沿止水钢板方向,采用钢筋焊接,一端焊接在止水钢板上,另一端焊在钢筋上对其进行定位两侧对称设置。3、
剪力墙
拉筋设置,由于剪力墙拉筋间距...
建筑地下室
剪力墙止水钢板
有什么作用,其原理是什么呢?
答:
一、建筑地下室
剪力墙止水钢板
(又叫
钢板止水
带)的作用:在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。剪力墙止水钢板起到阻挡渗水的作用。此外止水钢板还用于基建工程、地下设施、隧道、污水...
剪力墙止水钢板
未闭
怎么
处理
答:
剪力墙止水钢板
未闭处理方法:1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上。2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于200mm。3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上。5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过...
止水钢板
焊接标准做法,对接好,还是搭接好
答:
您好,
止水钢板
的焊接标准做法,一般采用搭接焊接。请参考《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接。另还可参考:《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接。
止水
带的施工和
安装
过程应该注意哪些
答:
混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,
止水
带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。
如何
保证外贴式止水带质量:1. 材料进场须有产品合格证(或材质检验报告)...
剪力墙止水钢板
设在底板上多少公分?
答:
剪力墙止水钢板
应设在底板上30公分。止水钢板是根据后浇带及水平施工缝的位置设置
安装
起防水作用。一般后浇带根据工程的具体情况和图纸要求。基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在基础的底板顶标高上300mm,为止水钢板中心标高。基础垂直施工缝止水钢板具体设置位置:是根据施工图后浇带设置的位置,设800宽作为...
剪力墙钢板止水
带介绍?
答:
现阶段,建筑企业
如何
进行
剪力墙钢板止水
带设置,基本情况
怎么样
?以下是中达咨询小编整理剪力墙钢板止水带专业建筑术语相关内容,基本情况如下:小编通过建筑行业百科网站——建筑网建筑知识专栏进行查询,整理剪力墙钢板止水带相关内容,基本概况如下:剪力墙又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中主要...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土墙止水钢板连接要求
挡土墙止水钢板高度
止水钢板迎水面方向
止水钢板哪面是迎水面
什么是止水钢板
止水钢板搭接图集
止水钢板遇柱箍筋规范图集
后浇带止水钢板的做法
关于止水钢板的规范