99问答网
所有问题
当前搜索:
净化车间和无尘车间一样吗
无尘净化车间
,还要恒温恒湿有什么作用?
答:
这是不同功能性的需要!
无尘净化车间
,只是根据净化等级将空间内空气中的尘埃和漂浮物过滤掉(或达到目标范围内),并没有其他功能和作用;而恒温恒温功能则是为了将空间的空气温度和相对湿度控制在需要的目标范围内,从而达到产 品的特定生产条件或储存条件。两者没有任何冲突的地方,只是因为条件需要。
10万级
净化车间和
30万级
洁净车间
区别在哪
答:
区别在净化次数数值越小代表的
洁净
度越高了。1、10万级
净化车间
:10万级换气参数为≥15次/h;2、30万级净化车间:30万级换气参数则为≥10次;也就是说换气次数越多越好。在比如:1万级换气次数≥20次;1千级换气次数≥30次。从上面数据可看出这样一个对比方式:百级 > 千级 > 万级 > 10...
净化车间
怎么做
答:
洁净车间
装修 2、地板平整、无缝、耐磨、耐腐蚀,静电不易积聚。易于清洁整个地板。设计中可采用原位水磨石地坪,石材直径为6-15mm。其中,分离棒要用铜棒隔开,不能用玻璃棒。目前主要采用环氧自流地坪。它是一种复合树脂地板。无溶剂、无毒、无味、无缝、自流平。是的。实现镜面装饰效果、无缝连接、耐油...
如何才能达到
无尘车间
的洁净级别中的万级?
答:
配电:洁净室(区)的主要生产用房一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员
净化和
物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。噪声控制 一、动态测试时,万级洁净室内的噪声级不应超过70分贝A。二、静态测试时,万级乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A。以上就是“万级
无尘车间
要求”的相关...
无尘净化车间
设计与装修方案?
答:
无尘
净化车间
设计需要咨询专业的净化工程公司。无尘净化车间工程装修流程:一、确定方案及报价,签订合同 一般都是先看现场,,很多方案都是需要根据现场情况,及车间生产产品设计的。不同的行业要求不
一样
,级别也就不同,价格也不一样。需要告诉设计师
无尘车间
装修级别、面积,吊顶及梁下,最好有图纸。
无尘净化车间
等级标准?
答:
无尘
净化车间洁净
度级别:百级>千级>万级>十万级>三十万级 也就是说值越小,净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。
无尘车间
的
净化洁净
度根据生产工艺要求,合适就好。给你个参考吧!YY0033 无菌医疗器具生产管理规范 GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范 GB50073-2001
洁净厂房
设计规范 GB50243-2002...
无尘车间
等级对照表无尘车间等级是如何划分的
答:
关于
无尘车间
等级对照表,无尘车间等级是如何划分的这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1
、1级:级的无尘车间主要用于制造集成电路的微电子工 业,对集成电路的精确要求为亚微米。2、 2、10级: 十级的无尘...
无尘车间
的基本要求有哪些?
答:
洁净
室位置的选择,应根据需要、经济等比较后确定:一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域;二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。三、应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地段。四、还有洁净室...
无尘净化车间
的压差有没有GB标准的?
答:
无尘
净化车间
的压差当然会有相应的GB标准的:1)根据医疗器械质量管理规范无菌医疗器械实施细则要求:空气洁净级别不同的洁净室之间的静压差应大于5帕,与室外大气的静压差应.大于10帕.,并有指示静压差的转置。2)
洁净厂房
设计规范里面的标准:A、静压差的测定应在所有的门关闭时进行,并应从平面上最...
10万级和30万级
净化车间
区别是什么?
答:
10万级和30万级净化车间区别:一、换气次数不同 1、10万级净化车间:10万级净化车间的换气次数为每小时15次。2、30万级
洁净车间
:30万级洁净车间的换气次数为每小时10次。二、净化尘粒数不同 1、10万级净化车间:10万级
净化车间净化
每立方米(升)空气中≥0.5μm尘粒数为≤35*100000(500)...