99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库保养具体内容
保鲜库的
保养
答:
因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。四、
冷库
地面
保养
,一般小型装配式冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。
常见
冷库
维修小知识?
答:
控制系统故障:
冷库
的控制系统可能会出现故障,导致温度控制不准确或无法正常工作。可以检查控制系统的电源、传感器和控制器,确保其正常运行。如果有必要,可以联系专业的电气技术人员进行维修。维护
保养
:定期进行冷库的维护保养是预防故障的重要措施。包括清洁冷库内部、检查制冷系统的运行状态、更换损坏的部件等...
恒温库的日常
保养
维护须知
答:
(1)日检:1、检查各紧固件的螺栓、弹簧垫是否紧固齐全。2、检查各电气设备,如电动机、开关等声音是否正常,温度是否超限。3、检查处理电缆接线中鸡爪子、羊尾巴、明接头等失爆问题。4、检查信号照明系统的性能及电缆接线情况,符合完好标准和保护系统灵敏可靠。5、检查维护采煤机电缆和电缆夹板以及底槽...
冷库
制冷系统大修
内容
有哪些?
答:
制冷系统大修一年一次,一般在每年冬季进行,检修
内容
如下:(1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分 清洗并调整冷却水配水装置,清除热交换器表面污物,检修管道并堵漏,检验安全阀,进行除锈和防锈处理。(2)离心泵部分 拆卸清洗离心泵,更换润滑油,检查泵轴的磨损情况,必要时进行修理或更换,校正泵轴及...
如何算出一个
冷库
需要多大的机组。求解
答:
1、通常高温活动
冷库
制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400w之间;2、中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600w之间;3、低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:...
冷库
、风幕柜、熟食柜、鲜肉柜、生鲜柜、岛柜、保鲜柜在夏季使用过程中...
答:
经常检查制冷设备运行情况制冷效果,还有要及时去除掉壁上霜等
冷库
建设需要重点注意哪些问题
答:
一、
冷库
的四周墙面一定要进行加固 为了更利于保温,不仅冷库的内部墙壁、天花板、地板要用用隔热材料加固,还要注意严密性,防水防潮防热风防跑冷措施也是必不可少的。另外,冷库的外墙也要涂成白色或浅颜色以减少对热量的吸收,就连建设安装冷库机组时也要避免高温环境。 二、冷库隐患排除 维修完毕后...
冷库
制冷设备的中小修
内容
有哪些
答:
制冷设备一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修
内容
如下:(1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分 清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。(2)离心泵部分 清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。(3)风机...
冷库
的低压和高压压力是多少
答:
冷库正常运行时的低压和高压为0.08Mpa---1.5Mpa。如果压力不正常,最好先检查真空是否没有清理干净,冰块是否堵塞,然后再看膨胀阀是不是坏了或者没有节流,导致液体蒸发温度过低 而且压力太低。 另外,如果制冷剂不纯,压差过大,吸入压力过低,都可能造成压缩机的启停异常。
冷库保养
的方法 1、对...
冷库
的维修方法
答:
冷库
的维修和故障排除方法:1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制 冷剂并对...