99问答网
所有问题
当前搜索:
信号隔离栅有哪些类型
NHR-A31电流输入检测端
隔离栅
面板上的双色灯红灯亮和绿灯亮分别代表
什么
...
答:
A31电流输入检测端
隔离栅
如果是双路输入,两路
信号
都在测量范围则显示绿灯,有任何一路信号不在测量范围则显示红灯(就算另一路正常也是红灯);如果是单入输入则红灯亮代表信号不正常,绿灯亮代表信号正常。
NHR-A34频率输入检测端
隔离栅
模拟输出是有源
信号
还是无源信号?
答:
A34频率输入检测端
隔离栅
的模拟输出出厂默认都为有源
信号
,无源输出需要在下单时备注。NHR-A34频率输入检测端隔离栅
...热电阻输入
信号
(Pt100)是否需要设置安全
隔离栅
?热电阻本身不需供电...
答:
防爆区的仪表、仪表的电缆 首先必须要是本安型,这是讨论这个问题的前提。输出电压需要确认能够驱动仪表正常工作。仪表、电缆的电容、电抗值总和要低于安全栅的规定值。所以:您的理解是对的,PT100本身不需要设置安全
隔离栅
。热电阻本身不供电,它只是一个电阻
信号
。如果要做防爆,也至少应该是隔爆。(1...
三线制变送器用
隔离栅
可以吗
答:
可以。三线制变送器的电流源输入检测端可以用
隔离
式安全
栅
,给危险区的变送器提供隔离电源。三线制变送器是指电源线和
信号
线分开各自独立,共有三根传输线。同时三线制变送器的工作电压和工作电流都比二线制变送器大。
OHR-A31电流表是哪个公司生产的,谁有它的视频或是图片呢?我很需要...
答:
OHR-A31系列电流输入检测端
隔离栅
产品型号: OHR-A31-27/X-0/X OHR-A31系列电流输入检测端隔离栅将来自危险区的电流
信号
转换成电压、电流、RS485信号或开关量信号,从危险区隔离传送到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电流信号输出设备。
...量输出操作端
隔离栅
需要供电吗,输入的是
什么信号
?
答:
B35系列12V驱动,开关量输出操作端
隔离栅
无需独立供电;输入的为安全区的电源
信号
;12V/35mA的产品开路时输出电压为24V-27V,电流35mA时输出电压≥12V,12V/45mA的产品开路时输出电压为24V-27V,电流45mA时输出电压≥12V,12V/60mA的产品开路时输出电压为24V-27V,电流60mA时输出电压≥12V。
NHR-A32热电偶输入检测端
隔离栅
输入
信号
怎么接线?
答:
A32热电偶输入检测端
隔离栅
第一路电阻
信号
的端子为7、8、9,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子7和8上,颜色单独的线接端子9;第二路电阻信号的端子为10、11、12,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子10和11上,颜色单独的线接端子12。如果是电偶信号则第一路为端子7接热电偶的负极,端子8接热电...
信号隔离栅
可以不用吗
答:
信号隔离栅
不可以不用。根据查询相关信息显示,信号隔离栅可以防止地环电流对信号的干扰,同时保护系统不受来自现场危险能量的影响。
用供电
信号隔离
器,变送器还需要另外再加24V电源吗?还有如果一入两出...
答:
信号隔离
器,和变送器,其实就是输入一个模拟信号,进行隔离。首先隔离器需要一个24VDC或者220VAC供电。一路输出端和两路输出端是不需要外加电源的。所以你在使用时,只需要给变送器一个外加电源就可以了。。。
NHR-A33变送器输入检测端
隔离栅
与变送器怎么接线?
答:
两线制变送器上有两个端子分别为正和负,变送器的正端子接A33变送器输入检测端
隔离栅
的端子9(12),变送器的负端子接A33变送器输入检测端隔离栅的8(11);三线制变送器上有三个端子分别为电源正、
信号
正、公共地,变送器的电源正接A33变送器输入检测端隔离栅的端子9(12),变送器的信号正...