99问答网
所有问题
当前搜索:
保护零线要做不少于三处的重复接地
重复接地
是否
需要
接零
保护
?
答:
TN-S接地系统中的电气设备在接零保护后还需要再接地。重复接地,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫
做重复接地
。规范要求,在TN-S接零保护系统中,
保护零线
(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属...
施工现场临时用电三级箱(开关箱)是否需
做接地
?
答:
接地是将
保护零线
(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。2、
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三...
接地
电阻为什么
要小于
4欧姆,而不是3欧姆或5欧姆
答:
接地装置
的接地
电阻希望越小(接近0)越好,但是想做到又很难,要么成本很高,要么寿命很短,所以根据安全、可靠和可操作性的原则,制定了“4欧姆”的国家标准。
保护接地
和保护接零各在什么情况下使用?它们可共用在同一个系统中吗...
答:
(二)系统采用保护接零时需要注意的问题 1.在保护接零系统中,
零线
起着十分重要的作用。一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或
保护接地
。如果在零线断线处后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后面的所有作保护...
施工用电组织方案?
答:
(2)基本保护系统的接地方式:按照JGJ59-99《施工现场临时用电安全技术规程》规定,在施工现场,变压器低压侧中性点直接接地,三相四线制临时用电工程中,必须采用具有专用
保护零线
的TN-S
接地保护
系统。并且在专用零线上应
做不少于三处的重复接地
。六、配电箱管理 1、本工程设室内配电柜和室外分配电箱,分配电...
什么是
保护
接零
答:
,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。漏电
保护
器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身...
施工工地用三级开关箱要不
要做重复接地
?
答:
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接...
什么是
保护接地
,什么是保护接零呢?
答:
保护接地
:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。保护接零:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与
零线做
良好的金属或者导体...
零线接地
时有何要求?
答:
保护
线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面
不小于
相线截面。 保护线与
接地
装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜